Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2009, 14:00 #1
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия"
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057

Вопрос в следующем. Вот этот график. Зависит он от числа Рейнольдса и от отношения Δ/d. Δ для стали - 0.001м (это типа шершавость), d - диаметр элемента. Так вот, что делать когда это самое Δ/d меньше, например 1,5 тоесть значение не пересекает ни одну из линий графика (не находится в заштрихованной красным области). Какое значение Сх∞ принимать в таком случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: График Сх∞.jpg
Просмотров: 255
Размер:	40.0 Кб
ID:	16146  

Просмотров: 8306
 
Непрочитано 16.02.2009, 14:36
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну как, написано же, верх - это для всех дельта/d>=0,05, а снизу - уже практически гладкая труба.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 14:47
#3
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


По нижнему графику. В старом пособии по расчету зданий на действие ветра был только нижний график и примечание, что для объектов незначительной шераховатости считать по нему.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 15:08
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я может неправильно выразился. Я имею ввиду что делать в таком случае: диаметр трубы d=0.1м, Δ = 0.001м, Δ/d = 0.01. График соответственно, второй сверху. Чисо Рейнольдса Re/100000 = 0,88·d·(W·k(z)·γ)^0,5 = 0,93. Эта линия (см. вложение) не пересекает ни один из графиков. Как быть в таком случае?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Графік Сx∞.dwg (115.7 Кб, 1225 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 15:13
#5
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Ваван, мы достаточно много напроектировали дымовых труб и вытяжных башен. ( На одной из конференций мне даже пришлось кукарекать по этому поводу - начальство напрягло ). Для определения аэродинамического коэффициента лобового сопротивления Сх∞ мы 100 лет назад придумали формулу, которая достаточно хорошо описывает эти графики схемы 14 приложения И ДБН В.1.2-2 : 2006, они же схема 14 приложения 4 СНиП 2.01.07-85 в зависимости от относительной шероховатости и числа Рейнольдса. Формула, конечно, слегка "деревянная", и не охватывает малые диапазоны Re. Зато мы пользуемся ей когда Re>32, и когда шероховатость выходит за границы приведенных графиков. Посмотри в приложении формулу (1) на странице 6, может она тебе чем то поможет.

Ай, пардон, исправляюсь, похоже, что именно для твоего случая формула не работает. Может стоит обратить внимание на схему 12а и нижнюю таблицу к ней по ДБН В.1.2-2:2006 и принять для Rе<1 Cе=1.3 ?
Вложения
Тип файла: rar Труба дело.rar (765.8 Кб, 689 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 16.02.2009 в 15:34.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 15:22
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Yu Mo, спасибо большое. Но дело в том, что у меня как раз проблема с расчетом как раз малых диапазонов числа Рейнольдса, а именно я считаю Сх для трубчатых элементов пространственных решетчатых башен. На данный момент ориентиром может служить примечание 3 к схеме 14: 3. Для проводов и тросов (у том числе и покрытых гололедом) Cx=1,2. Для проводов и тросоов d больше 20 мм, свободных от гололеда, значения Сх допускается понижать на 10%. Соответственно 1.2х0.9=1.08. Этот коэфициент я сейчас и принимаю в своих расчетах. Ну, или при гололеде 1,2.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 15:39.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 15:45
#7
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Vavan, чёй-то мы вразнобой пошли беседовать, я уже осознал свою неправоту. Подумай ещё раз над схемой 12а и нижней таблицей к ней по ДБН В.1.2-2:2006. Если принять для Rе<1 Cе=1.3, то хуже уж наверняка не будет.
Впрочем, насчёт примечания 3 тоже вполне резонно.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 15:48
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Завалялся на этот счет файлишка с макросами = там узловые значения взяты по графику, остальное интерполяцией.
Макросы на бэйсик Сервис=>Параметры=> Безопасность => Низкий уровень и перезапустить файл. Все будет считаться.
Опен - офис качается на i-rs.ru (инфровская сборка). В эксель можете перевести, но лучше не переводить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ветер и др.jpg
Просмотров: 222
Размер:	83.1 Кб
ID:	16158  
Вложения
Тип файла: zip НИВ.zip (23.5 Кб, 188 просмотров)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 16:01
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Vavan, чёй-то мы вразнобой пошли беседовать, я уже осознал свою неправоту. Подумай ещё раз над схемой 12а и нижней таблицей к ней по ДБН В.1.2-2:2006. Если принять для Rе<1 Cе=1.3, то хуже уж наверняка не будет.
Впрочем, насчёт примечания 3 тоже вполне резонно.
Да от 1,3 конечно хуже не будет. Но только кому? Мне нужно посчитать реальную конструкцию, сделать нормальный проект без двукратного запаса. Уж оставлю тогда как для тросов 1,2*0.9, тем более, что трос все таки не гладкую поверхность имеет. Я так помню из беглого ознакомления, что механика ветрового потока такова, что тонкие элементы от него больше страдают. Смущает еще и то, что скадовский "ВЕсТ" и лировский "Инженерный калькулятор" дают значения для тросов почти в 2 раза меньше, чем у меня, а для трубы диаметром 2 метра между собой в результатах расходятся почти в 2 раза. Бред какой-то!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 16:10.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 16:29
#10
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Убедил, речистый. Пожалуй, 1,2х0,9 - это само-то. Тем более, если нанести точку с координатами 0,93 - 1,08 на график схемы 14, она садится красиво. А вот ППП ( или ВеСТ ) для таких случаев, которые выходят за рамки норм, использовать я бы не рискнул. Кто его знает, что там за пределами графиков наэкстраполируется.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 16:43
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем. Вот этот график. Зависит он от числа Рейнольдса и от отношения Δ/d. Δ для стали - 0.001м (это типа шершавость), d - диаметр элемента. Так вот, что делать когда это самое Δ/d меньше, например 1,5 тоесть значение не пересекает ни одну из линий графика (не находится в заштрихованной красным области). Какое значение Сх∞ принимать в таком случае?
При Re < 1.5*E5 С=1.2. Соответствующий горизонтальный участок явно показан в Справочнике проектировщика "Динамический расчет зданий и сооружений" на странице 179. Заодно скажу, что при Re > 32*E5 значение С принимается по достигнутым значений графиков. Это явно видно из "Руководства по расчету зданий и сооружений на действие ветра" (стр. 47)
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 16:44
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Убедил, речистый. Пожалуй, 1,2х0,9 - это само-то. Тем более, если нанести точку с координатами 0,93 - 1,08 на график схемы 14, она садится красиво. А вот ППП ( или ВеСТ ) для таких случаев, которые выходят за рамки норм, использовать я бы не рискнул. Кто его знает, что там за пределами графиков наэкстраполируется.
Если бы так. Выходные данные: 4-ый ветровой (по ДБНу) - 55кг/м2, тип местности I, высота 20м, диаметр 2м, первый период больше 0.25сек (коефициент динамичности я принял максимальный 1,2), период эксплуатации 60 лет, гама ефем -1.035.
Результат на высоте 20м: у меня: 60кг/м2, ВЕсТ - 63кг/м2, ППП - 112кг/м2. Вот блин, ну как они там работают? Постоянно где то невязка в элементарных вещах.
Есть мнение, что в ППП не учтены изменения к ДБНу, но уже 2 года прошло!
Ну это так, к слову.
Цитата:
Сообщение от IBZ
При Re < 1.5*E5 С=1.2
Ну опять же с ВЕсТом и ППП не сходится, у них, как я уже написал получаются значения в 2 раза меньше.
Я пока остаюсь при мнении 1,2х0.9. По логике получается нормально.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2009 в 16:52.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 17:08
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я пока остаюсь при мнении 1,2х0.9. По логике получается нормально.
А у Вас что, канаты-тросы. Ну почему мы не хотим читать СНиП так, как там написано. Или Вы точно знаете, что канаты и тросы ничем не отличаются от труб.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:27
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну почему мы не хотим читать СНиП так, как там написано. Или Вы точно знаете, что канаты и тросы ничем не отличаются от труб.

IBZ, А где в СНиП написано о трубах такого маленького диаметра? Я понимаю, вы имеете виду схему 12а, но там же сказано все таки о сфере. Как то мне трос здается ближе к трубе, чем сфера. И, тем более, еще раз повторюсь, труба гладкая, а трос, тем более покрытый гололедом намного шершавее и тем не менее у него Сх∞ = 1,2 а не 1,3 и больше.
В п.11 вы привели ссылки не на СНиП.
Подтверждает мое мнение также схема 19 название которой "Ванты (можно считать и канаты, тросы) и наклонные трубчатые элеменеты". Они считаются идентичными, Сх для них одинаковое.

ETCartman, спасибо за выложенный файл. Его я правда не открывал потому, что не нужен он сейчас. Я также ввожу узловые значения и промежуточные беру интерполяцией. Но вопрос как раз о значениях, находящихся вне графика.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 17:36
#15
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Наверное, это не одно и то же трубы и канаты. Однако, читая, по совету IBZ нормы, задумываешься. В схеме 18 приложения 4 СНиП 2.0.07-85, или в схеме 19 ДБН В.1.2-2:2006 почему то не делают разницы между ними. Впрочем, это уже пошли толкования. Прямого ответа СНиП не даёт.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:41
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Наверное, это не одно и то же трубы и канаты. Однако, читая, по совету IBZ нормы, задумываешься. В схеме 18 приложения 4 СНиП 2.0.07-85, или в схеме 19 ДБН В.1.2-2:2006 почему то не делают разницы между ними. Впрочем, это уже пошли толкования. Прямого ответа СНиП не даёт.
Ну разницу понять можно: канат может иметь стрелу провиса. Но если на это внимания схема 19 не обращает, значит можно пренебречь и нам.
В том то и дело, что прямого ответа СНиП не дает. Только схема 12а с ее 1,3. Но уж очень нелогичным мне кажется это значение для моего случая.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 17:45
#17
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Берите 1.2 и не парьтесь. Для раскосов (башня же у вс чи шо) вводится еще понижающий коэффициент k. На фасонки накидывается коэффициент порядка 15%.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:59
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Берите 1.2 и не парьтесь. Для раскосов (башня же у вс чи шо) вводится еще понижающий коэффициент k. На фасонки накидывается коэффициент порядка 15%.

k - есть такой, типа чем меньше длинна, тем он меньше. Что кстати тоже опровергает принятие 1,3 так как в сфере длинна равна диаметру.
А вот про "накидку" 15% на фасонки - это уже кому как нравится. В литературе я такого не встречал. Другой вариант - брать длинну раскосов по осям, что их несколько "удлинит" и добавит запаса.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:06
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Наверное, это не одно и то же трубы и канаты. В схеме 18 приложения 4 СНиП 2.0.07-85, или в схеме 19 ДБН В.1.2-2:2006 почему то не делают разницы между ними. Впрочем, это уже пошли толкования. Прямого ответа СНиП не даёт.
В схеме 18 СНиП разницы между трубами и канатами нет в смысле, что надо умножать на Sin^2, а в остальном идет отсылка опять к пункту 14.

Хорошо, Vavan Metallist , что Вы ответите экспертизе, усомнившейся в коэффициенте 0.9 о котором для труб в СНиПе ни гу-гу?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:11
#20
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Если фасонки есть, то и "накидывать" на них стоит. Я как-то несколько раз пытался честно учесть фактическую площадь фасонок при сборе ветровой нагрузки. Меньше 20% точно не было, чесслово, хотя фасонки облизывал, как мог. Другое дело, есть ли они. Если там пояса из круглых труб и решётка тоже из них, зачем там фасонки ? ( А то чишо получится ).
Yu Mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия"