Непрочитано 04.03.2009, 18:21 #1
Ширина эвакуационных путей.
Иван Беляев
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 5

Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Есть трехэтажный магазин, площадь этажа приблизительно 800 м2. Три лестницы. Согласно пункту 1.105 СНиПа "Общественные здания и сооружения", максимальное количество человек на 1 м ширины эвакуационного выхода равно 165.
Максимальное количество человек на этаже - 800/1,35 = 593 чел.
Через лестничный марш эвакуируется 593 х 2 (с двух этажей)/3 (количество лестниц) - 395 человек.
Согласно упомянутому СНиП ширина эвакуационного прохода и, соответсвенно, лестничного марша - 395/165 = 2,39 м.
Подскажите, что я делаю не так? Или так и должно быть?
Спасибо.
Просмотров: 7780
 
Непрочитано 04.03.2009, 19:45
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Поищи - вопрос про эвакуационные выходы поднимается примерно раз в неделю-в две.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 20:43
#3
Иван Беляев


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 5


Спасибо
Иван Беляев вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 08:37
#4
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


сразу ошибка
СНиП 21-00-97 п.6.15* При наличии более двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

т.е. всегда считается что один выход при пожаре перекрыт, поэтому Вам нужно считать для 2 выходов, если со степенью огнестойкости все в порядке, площадью пожарного отсека и т.п. все в порядке
ну и получившаяся ширина она общая, а не на один лестничный марш
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может

Последний раз редактировалось сержант, 05.03.2009 в 08:47.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 09:38
#5
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


[quote=сержант;363864]

т.е. всегда считается что один выход при пожаре перекрыт QUOTE]
с точки зрения пожарных - самый широкий
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 10:39
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Иван Беляев
У Вас в расчете неправильный подход еще в начале.
СНиП 2.08.02
Цитата:
1.112. Для расчета путей эвакуации число покупателей или посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов в городах и поселках городского типа, а также для предприятий бытового обслуживания — 1,35 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием; ...
Надо не площадь этажа брать в расчет, а торговую. Из подсобных помещений количество работающих людей подсчитывается по нормам административных зданий (СНиП 31-05-2003) и для них должны быть обеспечены отдельные от покупателей пути эвакуации.
Цитата:
1.130. Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для покупателей, а также для посетителей предприятий бытового обслуживания расчетной площадью более 200 м2.
Плюс к этому учтите замечания сержанта.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 18:07
#7
Архипанк


 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 7


МГСН 4.13-97 Предприятия розничной торговли. Там 3 м2 торгового зала на человека.
Архипанк вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина эвакуационных путей.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47