Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет

Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2009, 16:40 #1
Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет
Smartboy
 
Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282

В результате падения мачты, были погнуты элементы опорной конструкции, на которые опирается мачта. Это пояс (швеллер) и раскос (уголок) (см. фото)

Интересуют грамотные методы исправления погнутости элементов (желательно чтоб литературу подсказали)
Также интересует как после исправления, проверить геометрию выправленного элемента (тоже грамотная проверка)

Ну и как потом расчитать несущую способность такого погнуто-исправленного элемента?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00010_измен.размер.jpg
Просмотров: 246
Размер:	40.2 Кб
ID:	17270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00014_измен.размер.jpg
Просмотров: 238
Размер:	60.3 Кб
ID:	17271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00015_измен.размер.jpg
Просмотров: 233
Размер:	52.9 Кб
ID:	17272  

Просмотров: 4263
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:47
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


имхо, вырезать гнутые участки и поставить новые вставки на равнопрочных стыках
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 23:56
#3
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Несущая способность - см. Пособие по проектированию усиления к СНиП. Выправить обратно нельзя, нужно усиливать (дублровать сечение, изменить расчетную длину и так далее)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:01
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


почему нельзя заменить уголки на негнутые - там же болтовые соединения. ну а погнутый пояс усилить парой уголков на сварке.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 00:05
#5
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


По моему мнению нужно приварить дублирующий элемент и все. Правда это нержавейка вроде бы. Так что нужно соблюсти техусловия для такой сварки.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 16:54
#6
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему нельзя заменить уголки на негнутые - там же болтовые соединения. ну а погнутый пояс усилить парой уголков на сварке.
Конечно самое надежное это заменить уголок, и усилить пояс. Спору нет, но складывается такая ситуация, что мне говорят, мы выправим, а ты типа оцени на сколько несущая способность уменьшится (учитывая что непогнутые элементы проходят с хорошим запасом)
Поэтому я и хочу найти информацию об этом, можно ли, или доказать что нельзя.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Выправить обратно нельзя, нужно усиливать (дублровать сечение, изменить расчетную длину и так далее)
А почему нельзя? Где про это можно почитать?
Smartboy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 17:05
#7
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Ну что может кто поможет информацией?


ps Вот мачту приложил, горемычную(
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00012_измен.размер.jpg
Просмотров: 188
Размер:	108.3 Кб
ID:	17414  
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 17:31
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Развинтить и переделывать только. Погнутые участки заменять желательно.
Почему не желательно выгибать обратно? Потому что металл наклепан, исчерпан ресурс пластичности.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 21:20
#9
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


Я насколько вижу, там недалеко стык швеллеров, так вот - уголки меняем, стык разрезаем, делаем вставку: существующий стык - следующая за погнутой панель. Но я так думаю, что это всё уже под нагрузкой.. Ну и, пожалуйста поподробней (если можно) что там случилось=)
lll737 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 09:50
#10
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Развинтить и переделывать только. Погнутые участки заменять желательно.
Почему не желательно выгибать обратно? Потому что металл наклепан, исчерпан ресурс пластичности.
Вы пишите "не желательно", значит все таки можно? Поэтому и хочется докопаться когда можно и как посчитатать такой элемент. (не поймите неправильно, я не придираюсь к вашим словам, просто хочу докопаться до сути)

И спасибо за "ресурс пластичности", уже нашел по нему кое что, изучаю

Цитата:
Сообщение от lll737 Посмотреть сообщение
Я насколько вижу, там недалеко стык швеллеров, так вот - уголки меняем, стык разрезаем, делаем вставку: существующий стык - следующая за погнутой панель. Но я так думаю, что это всё уже под нагрузкой.. Ну и, пожалуйста поподробней (если можно) что там случилось=)
Усиление то можно различными способами, и придумать их можно массу, все же меня больше интересует про выправление.

Ну а случилось халатность (небрежность) монтажников которые плохо закрепили оттяжки, ну а так как опирание мачты шарнирное, то стояла она не долго
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 12:56
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если смогут выправить так, что кривизна труб не превысит 1,5 мм на 1 м длины, то можно и приступить к расчетам . Таковы требования к новым трубам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 13:35
#12
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если смогут выправить так, что кривизна труб не превысит 1,5 мм на 1 м длины, то можно и приступить к расчетам . Таковы требования к новым трубам.
Понимаю вашу иронию да требование жесткое
но вот допустим выправили до таких требований, и что, ведь насколько я понимаю исчерпан ресурс пластичности, и расчет будет иным...нда, чет не строительная задачка получается
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 14:12
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Почему не строительная? Что давала пластичность? Несущая способность не исчерпана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 21:55
#14
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Все верно, думаю, то, на что Ильнур указал выше. Диаграмма деформирования будет другая, пластические деформации в большей своей части будут выбраны. А какой уровень напряжений будет при эксплуатации, каким будет коэффициент асимметрии цикла ( отн. сигма мин. к сигма макс.)? Тут надо сосредоточиться, чтобы уйти от усталостного разрушения при действии ветровых нагрузок! Это мысли вслух без особо тщательного анализа. Надо все учесть!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 22:12
#15
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Smartboy
Под свою ответственность вы можете хоть излентой обмотать, в чем вопрос?
Можноли использовать конструкции после пожара? На практике часто усиляют и используют.
Если погнутый элемент несет с учетом погиби - он несет. Если он выправлен должным образом, остаточные напряжения сняты термообработкой - он несет. Пластические свойства металла важны с точки зрения усталостных явлений, а на с точки зрения однократного статического загружения не важны.
Заключаете договор на обследование и делаете заключение, несет или нет.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44