Непрочитано 15.03.2009, 11:23 #1
Нарастить плиту перекрытия
Mozgunov
 
Начинающий проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443

Уважаемые конструктора! Есть следующая задача. Необходимо нарастить плиту перекрытия на 600мм., толщина плиты 250мм. На нарощенную часть будут опираться только стойки ограждения. Если кто сталкивался с таким отпишитесь как это можно реализовать или дайте направление в котором искать). Спасибо!
Просмотров: 22321
 
Непрочитано 15.03.2009, 11:40
#2
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Mozgunov, если я правильно Вас понял - то просто "замонолитить" этот участок бетоном В15 и заармировать сеткой из арматурной проволоки.Таким образом и нарастишь.
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 11:54
#3
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Да замонолитить правильно поняли, не понятно только про B15 (при наращивании испоользуется только этот класс?) и заармировать, вернее не заармировать, а куда анкерить армирование. Как этот кусочек включить в работу. Вернее работы там-то никакой не будет, но нужно чтобы он держал хотя бы сам себя, ну и нагрузку на стойки ограждения.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 12:14
#4
Hottabich

НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
 
Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167


Балкон чтоль делаете?
__________________
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 12:16
#5
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Берем в помощь серию 2.140-1 вып.1.
Согласно ей ничего не анкерится, а по опиранию я так полагаю, все на те же несущие стены, куда плита перекрытия опирается.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Серия 2.140-1_Детали перекрытий жилых зданий.dwg (635.6 Кб, 3941 просмотров)
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 12:18
#6
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Hottabich Нет не балкон. Это выступающая часть перекрытия (консольная), Задача ещё усложняется тем что нарастить нужно по дуге на длине около 7м. этот нарощенный кусочек должен постепенно сводиться на ноль (перекрытие овальной формы).
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 12:22
#7
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Mozgunov, чертёжик приложите?
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 12:25
#8
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Согласно ей ничего не анкерится
Если арматура не анкериться, то для чего она в этом кусочке? Для пригруза?
С 600 до 0 скругление идёт по дуге.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.JPG
Просмотров: 1951
Размер:	22.3 Кб
ID:	17329  

Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.03.2009 в 12:35.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 12:35
#9
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Очевидно для увеличения жесткости сечения. Точно не скажу...
а может Вам тогда не парится с наращиванием сечения,если это консоль, а для стоек ограждения некий каракас из металлопрофилей придумать, на что и ограждение опереть. Потом все это дело чем-то обшить.
Я до конца не представляю просто что имеется ввиду, чертеж нужен

О, какое интересное место. Немного по другому представлял.
Честно говоря смутно представляю как в монолите это осуществить, немного дела имел...
Но представляю, что поди запаришься с изготовлением опалубки, и непонятно на что его опирать.
Может в смаом деле металлокаркас некий придумать.
__________________
родом из асф мгу 2007)))

Последний раз редактировалось Alexeychiк, 15.03.2009 в 12:43.
Alexeychiк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 12:47
#10
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


На угол этого перекрытия должна опереться ферма, она должна опереться именно туда и никуда больше. Перед опорным узлом фермы, должна стать стойка, она тоже должна стать именно туда. Каркасы не нужны. Нужен именно метод наращивания.Alexeychiк зачем нужна жёсткость куску бетона который будет держаться (если без анкеровки) только лишь на молекулярных связях старого бетона с новым.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 12:55
#11
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Mozgunov, вначале я вообще имел ввиду, что перекрытие сборное железобетонное, и серию даже соответствующую скинул, а у вас монолит.
Так что просто про разное говорили.
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 13:06
#12
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Alexeychiк, Ясно. Но вопрос всё равно остался открытым. Ребят нужны методы наращивания или книжка в которой можно посмотреть как это делается.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 13:42
#13
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Mozgunov,
Вы предлагаете к свободному торцу монолитного перекрытия консольно прислюнявить доп. кусок и на него опереть стойку и ферму?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 13:45
#14
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Lev_37, Ну насчёт прислюнявить не было разговора, можно заанкериться в торец например химическими анкерами. Ферма будет опираться на существующую плиту, на "наслюнявленный" кусок будет опираться только стойки ограждения (2-4стойки). От ограждения нагрузка не знаю какая будет, но я думаю что не очень большая.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 13:46
#15
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Тогда уточните: где опирается стойка и ферма?
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 15.03.2009 в 13:53. Причина: Нужно удалить повтор.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 14:09
#16
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Прикладываю скрин с автокада. Синим цветом помечен существующий контур плиты. Красным цветом нарощенный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита1.JPG
Просмотров: 1479
Размер:	56.3 Кб
ID:	17332  
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 14:47
#17
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Моё мнение:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15032009337.jpg
Просмотров: 1608
Размер:	38.6 Кб
ID:	17333  
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 15:09
#18
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


UnAtom, В самую точку! Это как раз химический анкер, я вот тоже в голове прокручиваю только этот вариант. Вопрос в том смогут ли на стройке насверлить таких отверстий по контуру всмысле глубины сверло длинной в 400мм? Как это будет выглядеть? С шагом 200 это 70 отверстий на 7м длинны, не будут ли плеваться строители? И по цене во сколько это всё выльется. До этого вроде был согласован вариант с креплением металлической пластины снизу.Я его не видел. Но на мой взгляд это какие-то сопли. Буду просить человека который занимается, чтобы согласился всё таки на вариант с анкеровкой арматуры на химию. Нужен конкретный совет или пример из опыта если кто-нибудь с этим сталкивался возможно ли это всё реализовать.

Ceresit CX 15 это немного не из той области помоему.

Ceresit CX 15 предназначен для анкеровки оборудования и строительных конструкций в основаниях фундаментов, заполнения монтажных зазоров, устройства выравнивающих "подушек" под строительные конструкции и оборудование (балки, рельсы, рамы и др.), подливки, соединений элементов и заполнения зазоров шириной от 20 до 50 мм. При ширине зазора между конструкцией и основанием от 50 до 100 мм в раствор следует ввести заполнитель фракции 4-8 мм.

P.S. UnAtom хотя может быть нижний ряд арматуры и не нужен? Заанкерить только верхние стержни с шагом 200. А нижние с шагом 400 только для того чтобы была возможность устроить нижнюю сетку.

Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.03.2009 в 15:39.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 15:32
#19
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Mozgunov
На счёт перекрытия, не могу сказать. Таким спобом пришлось добавлять(всверливать) недостающую по расчёт арматуру стен, анкерясь в фундаментную плиту. У строителей был аппарат, который отверстия в фундаменте глубиной более 0,5 м выполнял за минуты, так что техническая сторона вопроса о "возможности..." - это чисто дело техники)))). На счёт трудоёмкости...хм...пожалуй да. Но это же не ваши проблемы, не вам же с перфоратором на подмостьях руки себе качать...)))
Как вриант, могу предложить ещё такой (см. рис.)




Насчёт анкерующей смеси точно не скажу: Но вроде была Ceresit CX15, хотя рассматривались смеси фирмы Sika, уточни сам...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15032009339.jpg
Просмотров: 1814
Размер:	35.5 Кб
ID:	17337  

Последний раз редактировалось UnAtom, 15.03.2009 в 15:41.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 15:49
#20
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


UnAtom, Да второй вариант намного легче в исполнении и наверное в разы дешевле. Спасибо наверное на нём и следует остановиться. Теперь главное чтобы уголок не мешал установке стоек. Ну его можно и не пускать по всей длине контура а обрывать после каждого примыкания двутавра с небольшим напуском. Спасибо ещё раз очень полезный и я думаю имеющий право на жизнь узелок ).
Mozgunov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нарастить плиту перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32