Какие претензии к кладке?
Ведущий инженер по надзору за строительством
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710
|
||
Просмотров: 1720
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
перевязка рядов кладки есть, армирование через 3 ряда тоже есть....
В принципе всё нормально по визуальным представлениям. Только одно нужно проверить - качество раствора и ПМД в нем есть или нет - кладка, судя по фото, ведется в холодный период года, и при оттаивании, если качество раствора плохое, могут быть проблемы. А так - вполне нормальная конструкция, имеет право на жизнь.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Посмотрите внимательнее - два отдельно стоящих столбика получается начиная с 5 ряда снизу "в разрезе", а должно быть максимум через 6 при многорядной системе перевязки!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||