| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шпунтовая стенка 2м в подвале
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 5684
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Шпунт - свободно.
Но по вашей теме много вопросов 1) какое перекрытие над подвалом? 2) что на первом этаже? 3) где подошва фундамента? 4) какой грунт основания. Если песок - то какой? 5) вы работаете без проекта??? А если с проектом, что за шпунт? 6) а где вода? Как работать? Откапываете вдоль фундамента узкую траншею до естественного основания, длиной метра 2. И начинаете шпунтится. Сделали участок, копаете дальше. Если шпунт швеллер 16 и грунты пылеватые - на 1.5 м он забъется и кувалдой. Если шпунт доска, то там есть нюансы. Если грунт в основании плотный (а он ниже подошвы плотный, так как придавлен весом здания) шпунт можен не пойти. И тут вы начинаете работать спец техникой: 1) это давилки с домкратами, опирающимися в перекрытия (и часто подниающие их), или анкерующиеся в стены . Но произодительность резко падает, зато вероятность не оказаться в суде большая. 2) это пневмомолоты, но чем выше частота удара, тем вероятность огрести проблемы большая. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не думаю, что в такой ситуации нужна вообще шпунтовая стенка.
Лучше усилить существующие фундаменты: 1 - буронабивными сваями(возможно с уширением); 2 - струйной цементацией основания. 3 - усиление(углубление) существующих фундаментов монолитом(захватками примерно по 2м в шахматном порядке). Способ зависит от геологии, средств у заказчика, наличие техники(людей) в регионе, способной выполнить такие работы. Потом спокойно откапывать на проектную отметку и домоноличивать стену подвала. Естественно нужны расчеты и данные по наличию(отсутствию) грунтовых вод по глубине. |
|||
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
![]() |
Согласе с ЛИС, что шпунт здесь не самый подходящий вариант.
Можно сделать ограждение из грунтоцементных свай по струйной цементации. Например, сваи диаметром 500 мм с шагом 450 мм, они тогда пересекутся и можно не боятся выноса грунта из под фундаментов. Единственно для такой технологии нужны большие объемы работ, чтобы она себя оправдывала. Подробнее про эту технологию можно посмотреть, например, на www.jet-grouting.ru. Другой вариант - ограждение из буроинъекционных свай д. 200-300 мм. Они подешевле наверно будут, но придется их делать с маленьким шагом, чтобы они хотя бы касались друг друга. Хотя если воды нет, то можно шаг сделать побольше. Потом вдоль ограждения захватками проходится траншея и заливаются новые жб стены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Прежде чем принимать решение о выборе технических мероприятий по устройству шпунта, б/и свай и т.д. необходимо выполнить поверочные расчеты по деформациям, включая определение R. Заглубление подвала приводит к уменьшению боковой пригрузки в уровне подошвы фундамента, что учитывается в формуле R изменением приведенной глубины заложения. Одним из мероприятий может являться восстановление величины пригрузки конструкцией пола. При этом не изменится и дополнительное давление в уровне подошвы фундамента. Возможно, что при заглублении подвала на 50 см таким способом (низ подготовки под полы выше подошвы фундамента, есть резерв по R, пригрузка полом) выполняемое по захваткам, например через одну, одновременно с двух сторон для внутренних несущих стен поможет решить задачу без применения трудоемких и дорогостоящих операций и основное - не нарушать сложившую структуру грунта ниже подошвы фундамента от механических воздействий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
От себя добавлю, что если грунты основания песчаные, то имеет смысл: - отступить шпунтовой стенкой от стен с тем расчетом, чтобы активное давление от кирпичной стены здания приходило на стенку ниже отметки заглубленного подвала - либо, если возможности сократить габарит подвала нет, зацементировать грунты под стеной после забивки шпунта (например, как на чертеже) Проблем с забивкой металлического шпунта на 1.5м возникнуть не должно. В рассматриваемых условиях, наверное, единственный вариант - вручную. Профиль рекомендую брать не больше 16-го швеллера, возможно, из легкой серии. Предложенные варианты по вывешиванию здания на буроинъекционные сваи (если я правильно понял предложение ЛИСа) и, тем более, струйной цементации грунта в рассматриваемом случае не подходят по технологическим (высота подвала), финансовым (вывесить все здание на сваи явно дороже) и организационным (полагаю, работы снаружи здания вести нельзя?) причинам. Вариант с подкопом под здание захватками и подведением новых фундаментов теоретически возможен - видел успешные варианты такого заглубления - но требует крайне вменяемых строителей и очень аккуратного производства работ. Кроме того, данный вариант очень трудно обоснуем с инженерной точки зрения: если повезет - успешно подкопаетесь, не повезет - посадите стену. Поэтому данный вариант я бы исключил сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
:-)
Значит высоты подполья для забивки шпунта высотой 1,5м(учтите, что нужно еще размахнуться кувалдометром) хватит? А для выполнения свай переносным станком достаточно иметь 1,5м высоты (а там явно больше). Делали такое не раз. Что касается углубления захватками - это один из самых древних и проверенных способов. И такое делали не раз. Так что скепсис ваш не понятен честно говоря... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
По поводу применения малогабаритных буровых станков - согласен, такое возможно, если получится станок в подвал затащить. По стоимости, думаю, стенка из шпунта экономичнее. По поводу заглубления захватками - не спорю с принципиальной возможностью данного метода, но считаю что в нем есть ряд серьезных недостатков: 1) трудность прогноза результатов. Достаточно проблематичным представляется разработать методику расчета для данного метода, учитывающую: - изменение НДС системы О-Ф-З при выемке грунта из под части фундаментов захватками - изменение НДС грунта за наружной стеной здания, в том числе возвможность выпора его в подвал при откопке захваток - изменение НДС О-З-Ф при подводке нового фундамента и включении его в работу слишком много ключевых факторов, требующих учета 2) высокие требования к организации и качеству СМР |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) никто и никогда не смотрел на Цитата:
Есть ряд мероприятий, которые запросто перекроют все эти возможные недостатки. Например монолитный пояс в стене, устраиваемый до начала работ по нулевому циклу. Хотя чаще всего и он не нужен, при хорошем состоянии кладки. 2) никаких высоких требований для такого способа не нужно - делают среднестатистические работяги под присмотром среднестатистического прораба. Еще раз повторю - это один из древнейших и проверенных способов углубления подвалов в нормальных грунтах. и по стоимости он дешевле чем металл закапывать в землю. ![]() P.S. Цитата:
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Шпунтовая стенка (тип Ларсен) – помогите… | Portos | Основания и фундаменты | 5 | 07.08.2008 23:03 |
Электрощитовая. Можно ли распологать в подвале жилого 17-ти | QS | Электроснабжение | 5 | 21.11.2006 15:22 |