Пеноблок 3-х слойной стены: в плосеости колонн или за?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2009, 08:46 #1
Пеноблок 3-х слойной стены: в плосеости колонн или за?
yurey
 
Тула
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 46

Уважаемые коллеги! Существует задача строительства здания с 3-х слойными стенами по металлокаркасу: 200 пеноблок, 170 утеплитель+зазор, 120 кирпичная облицовка. Все это опирается на монолитную ж/б консоль перекрытия. Вопрос вот в чем: как правильно расположить пеноблоки - в плоскости металлических колонн, или вынести все за плоскость без соприкосновения колонн со стеной?
Спасибо.
Просмотров: 2827
 
Непрочитано 06.04.2009, 08:59
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


В плоскости лучше, т.к. и колонны в помещениях не выступают и стены на обвязочную балку можно поставить, которая будет служить перемычкой для оконных проемов и нести массу стены.
Плюс появляется дополнительная "внегласная" жесткость здания в плоскостях стен.
Толщину пеноблока советую принять равной толщине крайних колонн.
Вопрос: как собираетесь крепить облицовку к блоку 200 мм?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 10:39
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от yurey Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Существует задача строительства здания с 3-х слойными стенами по металлокаркасу: 200 пеноблок, 170 утеплитель+зазор, 120 кирпичная облицовка. Все это опирается на монолитную ж/б консоль перекрытия. Вопрос вот в чем: как правильно расположить пеноблоки - в плоскости металлических колонн, или вынести все за плоскость без соприкосновения колонн со стеной?
Спасибо.
Во-первых лучше отказаться от металлокаркаса и перейти на монолитный железобетонный - будет дешевле и проще.
Во-вторых, если все-таки металл, то согласно СНиП стальные конструкции должны быть открыты для осмотра и последующей окраски, то есть колонну надо вынести из стены, но можно и задвинуть в стену, тогда надо ее обетонировать чтобы выполнить требование СНиП, в результате получаем ж.б. колонны с жесткой арматурой, то есть все равно переходить на железобетон предпочтительнее.
Правда все тут зависит от того какие пролеты в здании и что это за здание? Жилье?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:04
#4
yurey


 
Регистрация: 17.10.2006
Тула
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Во-первых лучше отказаться от металлокаркаса и перейти на монолитный железобетонный - будет дешевле и проще.
Во-вторых, если все-таки металл, то согласно СНиП стальные конструкции должны быть открыты для осмотра и последующей окраски, то есть колонну надо вынести из стены, но можно и задвинуть в стену, тогда надо ее обетонировать чтобы выполнить требование СНиП, в результате получаем ж.б. колонны с жесткой арматурой, то есть все равно переходить на железобетон предпочтительнее.
Правда все тут зависит от того какие пролеты в здании и что это за здание? Жилье?
Здание - АБК склада, 3-х этажное сцоколем.
Решили все здание сделать в металле, пролеты 6х4,5м, перекрытия - монолитные

Кстати, а что 200мм пеноблока мало для крепления облицовки и утеплителя?

Последний раз редактировалось yurey, 06.04.2009 в 11:19.
yurey вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:15
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от yurey Посмотреть сообщение
Решили все здание сделать в металле, пролеты 6х4,5м, перекрытия - монолитные
Ну и зря решили, нормальные пролеты для ЖБ
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пеноблок 3-х слойной стены: в плосеости колонн или за?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37