Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка...
пром. проектирование
Ебург
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 10264
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
100 на метр - явно ошибка, снеговой только 4-й. 20 м можно перекрыть фермой. Можно сварной балкой, или шпренгельной балкой.
Ферма самое экономичное.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Я когда работал в проектном институте, мы делали переходы трубопроводов из пространственной фермы (коробчатого сечения), труба проходит сквозь ферму и опирается на траверсы. Делали до 36м. Есть такое пособие, что-то типа "Проектирование эстакад..", там приведен расчет такой фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Если ферма получится весом более 1 тонны, рассмотрите сварную трубу 320х500 (h) мм (ветер учтен, опирание шарнирное) из листа 6 мм, ст. С255 или ее модификации. Вес примерно 1,7 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Проще. С одной стороны. С другой- может и не очень: круглая труба, если только не б/у, дорогая, и к круглой прспосабливать детали узлов посложнее.
Автор почему-то на готовую трубу не среагировал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
пром. проектирование Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56
|
Забыл одну важную деталь:
паропровод закреплен к другому существующему трубопроводу, вот... Эти крепления уберут, трубу поменяют...т.е. к существующим трубам щас закрепиться низя....Шаг существующих опор от 16 до 20 м...Все это безобразие стоит еще с войны... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
ТРИЗ = теория решения изобретательских задач. На форуме обсуждалось
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Старая стальная балка - привариться или привинтиться? | dermoon | Металлические конструкции | 20 | 26.12.2006 22:19 |