Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструирование сталебетонных перекрытий
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10005
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Вы правильно мыслите. Здесь ссылки на источники
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32488 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Forrest_Gump!
Offtop: Привет Форрест! Хотя за давностью лет, возможно, Вы мне уже и не подадите руки- ну что же -это Ваше право! Не врубился в вопрос сначала Цитата:
Напоминает мне экспертизу только наоборот, которая все время меня заставляет использовать профлист в качестве внешнего армирования, хотя всегда его закладываю, как опалубку (в запас). Yuzer! Странная ссылка? Вы это о чем - об огнестойкости что ли? Ну можно "красочкой" помазать по профлисту. Какие проблемы? Ну и что дальше? Последний раз редактировалось опус, 27.04.2009 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
А в чем собственно проблема? Посчитать или в реальности? Нормы такое описывают.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
при всем уважении - Вы мало читаете. Надо расширять свой кругозор! Можно использовать профлист как арматуру, можно. Согласен насчет конструктивной ар-ры - усадочные напряжения тоже надо вылавливать.
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
DK!
Мнение мое полностью совпадает с Вашим! Кстати, то что Вы говорите так, мыслит подавляющее большинство проектировщиков! Профлист - очень редко используется в качестве внешнего армирования, можно, но зачем?! (Вопрос не к Вам - риторический.) acid! Ну ну! Точно, мало читаю и совсем не то, что читаете Вы! ![]() Yuzer! Я знаю эти рекомендации - черт бы их побрал. Устарели морально и материально! Последний раз редактировалось опус, 27.04.2009 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Yuzer!
Тогда слушаем автора темы - он то что хотел? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Yuzer!
Я склоняюсь к мыслям Форреста! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Здания со сталежелезобетонными перекрытиями с профлистом в качестве жесткой арматуры есть в Минске (стоит лет 15). Огнестойкость решена подвесным потолком. Вводная информация по сталежелезобетону http://www.helpstud2.narod.ru/stgb.html
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
опус,
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я один раз запроектировал такое перекрытие с арматурой d5 в каждой волне. по факту всё равно d10 клали, т.к. d5 сама в рулончики скручивается, её не зафиксировать никак...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Yuzer!
Вы не путайте Божий дар с яичницей! Одно дело учебное проектирование - другое дело реальное. Крайне сложно обеспечить в реальных условиях совместную работу профлиста и бетона да еще через прожиг профлиста ![]() Кроме того, как правильно сказал DK, ее надо защищать спецсоставом. А применить метод, как советуют тут некоторые, и прикрыться "фиговым листочком" - подвесным потолком не получиться. По нормам надо перекрашиваться через 5-7 лет - а зачем нам такой геморрой? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Армирование сетками безбалочных перекрытий ? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 7 | 05.02.2009 19:17 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
Засыпка пазух, монтаж перекрытий | arkansasovich | Технология и организация строительства | 2 | 21.02.2007 21:18 |
ЖБК. Конструирование. Поперечная арматура. | p_sh | Железобетонные конструкции | 22 | 27.09.2006 11:49 |