Марка бетона по водонепроницаемости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Марка бетона по водонепроницаемости

Марка бетона по водонепроницаемости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2009, 17:47 #1
Марка бетона по водонепроницаемости
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

В проекте указано - под всеми фундаментами делать подбетонку из бетона В15 W8, но при заказе бетона на заводах говорят, что такого бетона не существует! Правда ли это? Приходится брать В20W8. Как объяснить это проектировщикам чтоб внесли изменения в проект???
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 13.05.2009 в 22:49.
Просмотров: 3904
 
Непрочитано 13.05.2009, 17:55
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Проектировщики закладывают в проект те требования к бетону, которые им нужны и то, что заводы не могут обеспечить W8 при В20, это не их проблема. Поэтому, если Вам нужно узаконить изменение марки бетона, то нужно написать об этом письмо, либо непосредственно проектировщикам, либо в авторский надзор.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 19:37
#3
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Заводы не могут обеспечить В15W8. А вообще где можно посмотреть в нормах какому классу может соответствовать какая марка по водонепрницаемости, морозостойкости и т.д.?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 20:01
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Стандартно имеется: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20.
Из стандарта: "Технические требования к бетону по водонепроницаемости должны быть обеспечены изготовителем конструкции ...."
Тяжелый бетон В15 без спецмероприятий имеет не менее W4. Способов без особых проблем довести W4 до W8 имеется великое множество. Весьма эффективны добавки (водоредуцирующие, кольматирующие и др.) Есть добавки, позволящие увеличивать W аж на 6-8 ступеней.
Прим. Образцы бетонов испытывают на водонепроницаемость в возрасте 28 сут. Поэтому ЖБЗ должен заблаговременно позаботиться об ассортименте предлагаемых марок, классов и прочего.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 21:37
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


На переименование темы осталось 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Марка бетона по водонепроницаемости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47