сочетание ветра и пучения
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

Добрый день!
Возник следующий вопрос.
Выполнен расчет сваи на воздействие касательных сил морозного пучения дополнительно на сваю воздействуют выдергивающие нагрузки (0,6 т).
Как учесть совместно эти сочетания МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ И ЧИСТОЕ ВЫДЕРГИВАНИЕ
и нужно ли их учитывать совместно.
Прошу вас выразить свое мнение...

Последний раз редактировалось Проектант, 19.05.2009 в 07:47.
Просмотров: 2548
 
Непрочитано 19.05.2009, 11:21
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


А собственный вес сваи и конструкций при этом учитывался? Что это за нагрузка такая 600 кг?
Морозное пучение нужно прибавить к действующей продольной силе и весу конструкций, включая вес сваи..
Пример:
Мор. пучение = -0.6т
N = -5т
Fвесс = 15т+3т

Nвсего = -0,6-5+15+3=12,4

Nвсего, соответственно, необходимая несущая способность сваи, если она не достаточна значит нужно увеличивать длину (диаметр) сваи
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 13:18
#3
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Вопрос не в этом, существует такое понятие как "сочетание нагрузок"
Вопрос заключается в том, как учесть это сочетание и вообще нужно ли учитывать совместно ветровую нагрузку и морозное пучение.
Для понятности: сооружение - молниеотвод выполненный из трубы, устанавливаемый на 1 центральной свае и плюс через подкосы еще на 4 сваях меньшего сечения. Вот эти 4 сваи меньшего сечения воспринимают выдергивающие усилия от ветра......район строительства сложен пучинистыми грунтами....вот собственно и все.
КАК УЧЕСТЬ ЭТО СОЧЕТАНИЕ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ УЧИТЫВАТЬ ИХ СОВМЕСТНО, Т.К. СИЛЫ ПУЧЕНИЯ ПРОТЕКАЮТ В ООООЧЕНЬ ПРОТЯЖЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ.
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 18:49
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


600 кг это разве нагрузка? возми да учти.. да же с коэффициентом 1, в запас надежности.
Там (при расчете на выдергивание) кстати собственный вес нужно учитывать не умножая на к-т надежности а деля
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 07:13
#5
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


меня интерессует этот вопрос в принципе....согласен что нагрузка ничтожна.
а если выдергивание 5 т. и пучение 7 т....вот тогда задуматься нужно, то ли на 12 тонн считать или на 7, принимая, что свая удерживающая пучение, удерживает и выдергивание (если их не считать совместно)
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 07:26
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Т.е. если бы Вы жили в доме который перевернулся бы при совместном действии ветра и пучения грунта, это бы не вызвало бы у Вас никаких отрицательных эмоций?
Если Вы посчитали пучение, так и учитывайте его тогда в расчетах.. или делайте засыпку не пучинистым грунтом, с трамбованием, обмазку битумом, подкладывайте под ростверк пенопласт.. и т.д. и т.п.
Колян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сочетание ветра и пучения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
преобразование силы ветра в скорость ветра MMH Разное 3 30.08.2008 17:36
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде iskander SCAD 1 25.08.2006 07:32
Пульсация ветра в скаде Sazon_Off SCAD 7 29.12.2005 23:04