Сверхнормативный крен колонн
status
 
инженер ПГС
 
Беларусь, Минск
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 16

Просьба и вопрос к спецам в реконструкции. В наличии пром. здание Н=6,0м ж.б. каркас: колонны стропильные балки. Согласно отчету обследования 70% колонн имеют крен превышающий нормативный в 2-3 раза, остальные дефекты колонн не обнаружены. Наиболее вероятная причина брак строительства.
Что с ними делать, повышать устойчивость каркаса связями или ....
Просмотров: 6415
 
Непрочитано 27.05.2009, 10:49
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше уж тогда колонны брать в обоймы и анкериться в фундаментам. все равно связи в каждом пролете не дадут поставить.
P.S. а если выполнить расчет с учетом имеющейся геометрии? вполне реально доказать жизнеспособность здания и без усиления. до сих пор стояло, а после обследования здание вдруг сложится?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:37
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Крен колонн? Это как? Фотки есть?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:41
#4
status

инженер ПГС
 
Регистрация: 21.11.2006
Беларусь, Минск
Сообщений: 16
<phrase 1=


Фоток нет. Но есть исполнительная схема, где максимальные отклонения осей колонн в верхнем сечении от вертикали достигают 80мм при нормативном 25мм
status вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:56
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от status Посмотреть сообщение
Фоток нет. Но есть исполнительная схема, где максимальные отклонения осей колонн в верхнем сечении от вертикали достигают 80мм при нормативном 25мм
Отклонение по вертикали... так лучше звучит
А как "гуляют" колонны - из плоскости рам, в плоскости или по-всякому?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 12:13
#6
status

инженер ПГС
 
Регистрация: 21.11.2006
Беларусь, Минск
Сообщений: 16
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Отклонение по вертикали... так лучше звучит
А как "гуляют" колонны - из плоскости рам, в плоскости или по-всякому?
Системы никакой, в разных направлениях. Да, ошибочно не упомянул, здание двухпролетное. Но значения отклонений в колоннах крайних и средних рядов в одном порядке одинаковые.
status вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 12:26
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


сразу мелькнула мысль, если системы в отклонения колонн нет, то нет ли такого пролета, что колонны разошлись друг от друга в противоположных направлениях? и тогда опирание будет меньше допустимого.
а так остаюсь при своем мнении - выполнить расчет с учетом дефектов. тогда будет ясно - паниковать (делать усиление) или нет, все равно здание одноэтажное, без кранов, без надстройки. жить будет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 09:59
#8
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано про максимальные отклонения колонны от вертикали?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 10:12
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


такие допуски ищите в СНиПе 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». там много интересного.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сверхнормативный крен колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25