Узел крепления армаутры к пластине
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления армаутры к пластине

Узел крепления армаутры к пластине

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2009, 18:32 #1
Узел крепления армаутры к пластине
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Собственно название отображает суть вопроса.
Имеется узел (на фото), но как такое правильно выполнить я толком не знаю. Усилие, которое должен выдержать шов - 300кН.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Просмотров: 7993
 
Непрочитано 05.06.2009, 18:56
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
но как такое правильно выполнить я толком не знаю. Усилие, которое должен выдержать шов - 300кН.
Нельзя ли поконкретнее?
Вы что хотите узнать? Как арматуру к стальному листу приваривают?
Посмотрите, например, ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий жб конструкций" тип соединения Н1-Рш.
Какой из швов должен выдержать 300 кн? В каком направлении усилие будет действовать? Что у вас за кругляк? Если это арматура А-III, то один ее пруток выдерживает 179 кн, а не 300 кн.
Странное у вас усиление. А зачем эти пластинки под арматурой? Вообще, что это за конструкция?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 19:17
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это часть дипломной работы. Усиление.
Площадь соприкосновения арматуры и пластины мала и меня интерисует, как правильно приварить арматуру в условиях строительной площадки. Арматура А500С. Усилие будет вдоль арматуры следовтельно должно воспринятся 4 швами.
ГОСТ посмотрю.
зюыю смысл не втом чтоб пруток выдержал
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 19:49
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Посмотрите "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)".
Если говорить вообще о приварке арматуры к небольшой пластине (забыв о вашем СТРАННОМ усилении), то для арматуры 25 А500С вполне достаточно двух швов с катетом 6 мм (четверть диаметра) длиной 100 мм (4 диаметра) , т.е. характеристики сварки как для Ат-IIIC по ГОСТ 14098-91. Эти швы воспримут с одного сержня арматуры усилие, которое он вообще способен нести.

Вообще-то усиление к балкам, стойкам и т.п. приваривается швами ( в некоторых случаях прерывистыми) по всей длине элементов этого усиления.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 21:29
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Leonid555, у меня не имеется ввиду добавить сечение арматуры, как факт увеличения сечения балки.Это преднапряжение.
Вопрос возник почему: как мне помнится в сварочном шве 70% - металл сварных соединений и 30% - металл электрода. Виду того, что площадь соприкосновения мала я и задался вопросом откуда взять эти 70%?
Я вообще думал уложить по прутку с обеих сторон стержня и осуществить сварку (по 4 шва).
Спасибо за информацию!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 19:55
#6
Stah


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 34


Пришло время оживить тему!
Подскажите, с какой целью для Н1-Рш ГОСТом предусматривается вывод усов шва длиной 0,5-1dн ?
Stah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 20:30
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Когда варят резервуары тоже выводят швы. ИМХО, связанно с концентрированием напряжений.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 21:02
#8
Stah


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 34


ИМХО тоже может быть)... Но настораживает то, что не нормируется второй размер усов, т.е. угол "поворота" или что-то в этом роде.
Stah вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 17:35
#9
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Не стану плодить темы. Вопрос таков:
Сварное соединение Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 допускает соединение с пластинами арматуры, начиная от диаметра 10мм. Мне требуется приварить А400 8мм к стальной балке - гнутая позиция для сцепления монолитной плиты и балочной клетки перекрытия. Насколько помню все норм, так можно делать. В этом случае - ГОСТ игнорируется?
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 22:17
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


AIPlayer, посмотрите "Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона" http://dwg.ru/dnl/7633 , там на рисунке 105 стр. 136 показаны на стальных балках приваренные усы из арматуры диаметром 6 мм, поставленные с шагом 1000 мм. Но это в том случае, если такие гнутые стержни ставят не по расчету.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 22:28
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Не стану плодить темы. Вопрос таков:
Сварное соединение Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 допускает соединение с пластинами арматуры, начиная от диаметра 10мм. Мне требуется приварить А400 8мм к стальной балке - гнутая позиция для сцепления монолитной плиты и балочной клетки перекрытия. Насколько помню все норм, так можно делать. В этом случае - ГОСТ игнорируется?
http://dwg.ru/dnl/8281
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 10:42
#12
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Leonid555, руководство смотрел. Не нравится, что не соответствует ГОСТУ по сварке арматуры.
Yuzer, спс, полезная вещь.

То бишь получается, если в расчеты закладывается совместная работа железобетонной плиты и стальных балок на изгиб, тогда наклонные анкеры ставятся по расчету. А если анкеры объединяют плиту и балочную клетку только для того, чтобы раскрепить балки по верхнему поясу - тогда можно конструктивно принять 6А400 с шагом 1000.
AIPlayer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 15:21
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
То бишь получается, если в расчеты закладывается совместная работа железобетонной плиты и стальных балок на изгиб, тогда наклонные анкеры ставятся по расчету.
В этом случае используются совсем другие анкера и совсем другой расчет идет.

Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
А если анкеры объединяют плиту и балочную клетку только для того, чтобы раскрепить балки по верхнему поясу - тогда можно конструктивно принять 6А400 с шагом 1000.
Анкера и сварка анкеров должны быть проверены на фиктивную силу в любом случае. Если балки посчитаны с учетом фи балоч., то только тогда - конструктивно (я даже конструктивно ставлю по указаниям ПСП).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 16:14
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


AIPlayer, возможны разные расчетные случаи:
1) Сталежелезобетонная конструкция. Тогда на стальную балку устанавливают специальные упоры или стат-болты. Все по расчету.
2) Стальная балка рассчитывается как раскрепленная от опрокидывания при потере устойчивости (форма потери устойчивости при плоском изгибе). Сжатый пояс такой балки раскреплен через сплошной достаточно жесткий настил. Тогда анкера на сжатый пояс стальной балки в жб плите также ставят по расчету - из условия восприятия ими условной поперечной силы.
3) Стальная балка считается нераскрепленной в пролете через настил. Тогда анкера на нее ставят только из конструктивных соображений и сварные швы, прикрепляющие такие анкеры (усы из арматуры) к стальной балке могут не соответствовать требованиям ГОСТ 14098. Именно об этом вам и попытались написать в указанном мной Руководстве. Т.е. либо швы расчетные - тогда они выполняются строго по ГОСТ и по соответствующей арматуре, либо швы конструктивные нерасчетные - тогда они по определению не работают в полной мере и требования к таким швам и арматуре менее жесткие (из соображений экономии материалов).

AIPlayer, хотите всё делать строго по ГОСТ на сварку? Воля ваша. Будут довольны все, кроме заказчиков, возмущенных большими расходами.
"Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона" - это НОРМЫ. И с ними любой эксперт вынужден считаться.
Yuzer, указал на документ, который по сути - вполне себе хороший, но это всего лишь ведомственная инструкция некоей проектной организации да еще и с Украины. На такую инструкцию экспертам начхать! (Особенно в России). Если на вас, AIPlayer, начнут наезжать на предмет перерасхода государственных средств, то вы этой инструкцией не прикроетесь. Это вам не в СССР. Времена знаете ли уже не те!

Кстати, существует и вполне современное Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н. 2008год - смотрите на http://dwg.ru/dnl/4600 . Там на стр. 74 есть рисунок 3,23 и на нем показаны всё те же усы из арматуры диаметром 6 мм с шагом 1000 мм, устанавливаемые не по расчету и обеспечивающие совместную работу жб плиты со стальной балкой. Так что Пособие вполне современное, а картинки все те же! И ничего не меняется!

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.02.2015 в 17:03.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:26
#15
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Leonid555, А что обозначают слова "совместная работа плиты со стальной балкой" в пособии, если плита при конструктивных гнутых стержнях даже балку полноценно по верхней полке не раскрепляет?
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 12:06
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
А что обозначают слова "совместная работа плиты со стальной балкой" в пособии, если плита при конструктивных гнутых стержнях даже балку полноценно по верхней полке не раскрепляет?
Ну раз не раскрепляет, тогда остается только защита от дурака и от разных случайностей - чтобы плита с балки не слетела, ну или чтобы балка из под плиты не выскочила. В принципе - можно себе представить ситуацию, когда при многопролетной плите вот не все пролеты одинаково загружены и плита над какими то из стальных балок пытается приподнятся, т.е. возникает отрыв, а его реакцию надо передать на балку. Некоторые особо умные проектировщики еще и рабочую арматуру плиты к балкам приваривают через подкладки-коротыши (ну может и не все стержни подряд), и только тогда спят спокойно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 13:06
#17
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Leonid555, ты мне все по полкам прям разложил, круть
AIPlayer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:34
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
AIPlayer, хотите всё делать строго по ГОСТ на сварку? Воля ваша. Будут довольны все, кроме заказчиков, возмущенных большими расходами.
"Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона" - это НОРМЫ. И с ними любой эксперт вынужден считаться.
Yuzer, указал на документ, который по сути - вполне себе хороший, но это всего лишь ведомственная инструкция некоей проектной организации да еще и с Украины. На такую инструкцию экспертам начхать! (Особенно в России). Если на вас, AIPlayer, начнут наезжать на предмет перерасхода государственных средств, то вы этой инструкцией не прикроетесь. Это вам не в СССР. Времена знаете ли уже не те!

Кстати, существует и вполне современное Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н. 2008год - смотрите на http://dwg.ru/dnl/4600 . Там на стр. 74 есть рисунок 3,23 и на нем показаны всё те же усы из арматуры диаметром 6 мм с шагом 1000 мм, устанавливаемые не по расчету и обеспечивающие совместную работу жб плиты со стальной балкой. Так что Пособие вполне современное, а картинки все те же! И ничего не меняется!
Три поста рассказывали человеку, что все должно быть по расчету и проверено расчетом и ссылаетесь на какого-то Тихонова.
ПиСы. Институт еще жив (вернее - доживает). Да и половина серий за совка разработана этим институтом.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления армаутры к пластине



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
узел крепления кассетного профиля Dimonam Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2008 14:47
Узел крепления монорельса v.s.g Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2008 15:11