Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Ну собственно вопрос. Имеется монолитный цоколь, грунтовые воды у поверхности. Цоколь выполняется из монолитного бетона класса W8, в технологических швах бетонирования, а также на стыке фундаментная плита-стены прокладывается бентонитовый шнур. Нужна в таком случае дополнительная гидроизоляция?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 9447
 
Непрочитано 11.06.2009, 11:36
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Ну собственно вопрос. Имеется монолитный цоколь, грунтовые воды у поверхности. Цоколь выполняется из монолитного бетона класса W8, в технологических швах бетонирования, а также на стыке фундаментная плита-стены прокладывается бентонитовый шнур. Нужна в таком случае дополнительная гидроизоляция?
Если подвал потечет то никакие отговорки перед заказчиком что у тебя в проекте "бетон класса W8 ... и прокладывается бентонитовый шнур" не помогут. Делать надо. А вот если потечет и с гидроизоляцией - тогда виноваты строители и наверняка была нарушена технология.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 11:39
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


ну потечет локально, сделать проникающую гидроизоляцию. мой подвал 100*25 метров, поэтому экономия на изоляции может быть значительная
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 13:33
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ну потечет локально, сделать проникающую гидроизоляцию. мой подвал 100*25 метров, поэтому экономия на изоляции может быть значительная
1. W8 было бы достаточно, если бы эти W8 были сами повсеместно обеспечены.
2. Стыки, швы и прочее - лотерея. Вода-то за стеной настоящая, текучая и ее очень много , только и ждет дырочку...
3. Какая конкретная экономия? (в %-х к стоимости объекта)
4. Может Вы и правы....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 13:44
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Да даже W6 достаточно, а уж тем более W8.

Глубина подвала от уровня земли - 2м. Итого 3600м2 изоляции - весомо
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 14:10
#6
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


бентонитовый шнур ( если я правильно понял что это) годится только для технологических швов.
Возможно, что он не подходит ко шву плита- стена.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 14:13
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


При каких обстоятельсвах может потечь рабочий шов бетонирования? Или засчет адгезии бетона он должен препятствовать проникновению воды через шов. На практике швы бывают разные. В стенах, в основном, часто хорошие. Но иногда по стене могут пойти сквозные трещины, или одна, которую обнаружить при строительстве будет довольно таки сложно, поэтому предлагаю убеждать заказчика в том, что он переплачивая, страхует себя от излишних забот позже.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 14:55
#8
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
При каких обстоятельсвах может потечь рабочий шов бетонирования? Или засчет адгезии бетона он должен препятствовать проникновению воды через шов. На практике швы бывают разные. В стенах, в основном, часто хорошие. Но иногда по стене могут пойти сквозные трещины, или одна, которую обнаружить при строительстве будет довольно таки сложно, поэтому предлагаю убеждать заказчика в том, что он переплачивая, страхует себя от излишних забот позже.
Шов может протекать при обстаятельствах недостаточно хорошей работы.
Гидроизоляция шва- стандартная деталь , применяемая во всем мире.
Трещины- это отдельный вопрос.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 15:09
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


ну трещины врят ли будут сквозными. Сетны 350ии, плита 800мм
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 15:39
#10
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ну трещины врят ли будут сквозными. Сетны 350ии, плита 800мм
Всякое бывает.Достаточно не учесть температурные воздействия.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 15:45
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
мой подвал 100*25 метров
и что?, ни одного шва чтоль? (я про температурный шов)
вот тебе и сквозные трещины, если нету шва.

Последний раз редактировалось MasterZim, 11.06.2009 в 15:58.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 15:57
#12
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Пенетроном намажте изнутри.
ASЪ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 17:08
#13
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
и что?, ни одного шва чтоль? (я про температурный шов)
вот тебе и сквозные трещины, если нету шва.
есть 2 температурных, но они изолируются отдельно
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 18:51
#14
ET@VE


 
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 7


W8 не гарантирует не проникновение (имелось ввиду воду).
Но для твоего случая - Бентонит подходит.
Но - размер шнура? А отсюда химия - или кальциевый или натриевый шнур.
Ответ: не нужна снаружи (для этой фигни требуется вода,
ну как для "бетона"). Изнутри - на вкус.
ET@VE вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 19:41
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
экономия на изоляции может быть значительная
а ты посчитай, если взять бетон W4 вместо W8 разница в цене около сотни рублей за куб, при твоем объеме бетона около 2200 кубов экономия на гидроизоляции становится не такой уж большой.
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетон W12 как первичная гидроизоляция cipollino Железобетонные конструкции 27 12.11.2015 13:18
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Гидроизоляция - натриевый бентонит SHURF Конструкции зданий и сооружений 11 01.11.2007 12:01
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30