| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
монолитная плита под ледовое поле
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4267
|
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
![]() |
Вертолетами заглаживается. Поищи в инете много чего есть по описанию данной технологии. кстати что то слабенькое поле то во дворе заливаете под каток? мы лили в три этапа 1800 м3 бетона на ледовое поле. Или это дипломный проект выполняется.
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 3
|
фигасе
1800 м3 - это че 1 метр толщиной? по проекту толщина силовой плиты 200 мм, поле стандартное в крытом катке. после силовой еще пару слоев технологических будет. вертолетами понятно. если бы они были, такой вопрос бы не возникал вертолетами планируется технологический слой выравнивать здесь нужна точность в пределах 10 мм, но и ее же нужно как-то поймать, выравнивая дедовскими методами |
|||
![]() |
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
![]() |
250 мм а вот поляна большая 60х103м под хоккей с шайбой крытый делали стадион. так если под технологический слой вертолеты нашли чего под основную плиту нельзя их взять?? да и рейки есть с лазерами+невелир только не 80 годов
![]() ![]()
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 19
|
А вы деформационные швы с компенсаторами в оной плите не предусматривали? При замораживании возникает разница температур внутренние напряжения. В холодильных установках обязательно выполнение при больших площадях пола членение деформационными швами на карты, неужели у поля катка без швов плита?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Монолитная плита в кирпичном доме | Koker | Железобетонные конструкции | 33 | 06.01.2010 16:26 |
Г-образная монолитная плита | K700 | Железобетонные конструкции | 12 | 16.12.2006 10:57 |
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 3 | 23.03.2006 14:46 |