100% коррозия закладных деталей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > 100% коррозия закладных деталей

100% коррозия закладных деталей

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2009, 13:48 #1
100% коррозия закладных деталей
areskin
 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6

В существующем одноэтажном каркасном здании со стропильными, подстропильными балками и покрытием из ребристых плит отсутсвует сварка закладных деталей плит покрытия и стропильных балок , а закладные детали подвержены глубокой коррозии из-за протечек кровли в местах порывов кровельного ковра из-за перемещений непривареных плит. Вопрос : как обеспечить жесткость покрытия и узлов опирания плит на балки? Хотя бы чисто теоретически?
Просмотров: 2516
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:04
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


На нормальное название темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:15
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я так понимаю 100% коррозия это когда ну пипец все проржавело, не осталось металла.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:24
#4
areskin


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6


это когда руками остатки выковыриваешь
areskin вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:28
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


areskin, это только с закладными такая беда? Вообще говоря как то все это опасно звучит, как думаете не надо проводить обследование на предмет возможности дальгнейшей эксплуатации? Или вы его как раз и проводите? Хотелось бы фото посмотреть.

PS. Прислушайтесь к требованию модератора, а то вашей теме существовать не долго.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:34
#6
areskin


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6


это как раз обследование. фотографий с собой нету. Заказчик ушлый попался здание громадина - заказал обследование покрытия в 1 пролете по 1 оси . требует дать ответ и рекомендации а остальное он сам по аналогии сделает применимо ко всему зданию
areskin вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:39
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Без данных могу посоветовать только какую нибудь фирменную химию типа Hilti.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:45
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от areskin Посмотреть сообщение
В существующем одноэтажном каркасном здании со стропильными, подстропильными балками и покрытием из ребристых плит отсутсвует сварка закладных деталей плит покрытия и стропильных балок , а закладные детали подвержены глубокой коррозии из-за протечек кровли в местах порывов кровельного ковра из-за перемещений непривареных плит. Вопрос : как обеспечить жесткость покрытия и узлов опирания плит на балки? Хотя бы чисто теоретически?
А точно не приварены плиты? Ведь "с низу" сварной шов не увидеть...
Надо вам замерять величину опирания плит на балки.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:49
#9
areskin


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6


по опиранию все ОК верхний пояс балки (400 мм) - поэто все отклонения в пределах нормы, страдает опирание стропильных балок на подстропильные но с этим уже разобрались. Про сварку плит с балками факт - кровля трещит акурат по размерам плит в местах детального обследования закладных деталей (остатков) сварки не обнаружено.
areskin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > 100% коррозия закладных деталей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Назначение закладных деталей ригеля Viktorovich Железобетонные конструкции 3 14.01.2009 05:14
Ищу чертежи узлов сопряжения закладных деталей подпорной стенки с анкерной тягой Подпорщица Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 11:20
Учет податливости закладных деталей в связевом каркасе StrMech Прочее. Программное обеспечение 2 17.01.2007 17:27
Обозначение закладных деталей olix Прочее. Архитектура и строительство 14 21.06.2006 11:54