Соотношение Af/Aw из СНиПа II-23-81*
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение Af/Aw из СНиПа II-23-81*

Соотношение Af/Aw из СНиПа II-23-81*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2009, 08:53 #1
Соотношение Af/Aw из СНиПа II-23-81*
Mäher
 
инженер
 
I live in Moscow
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 111

Столкнулся с такой проблемой, считаю ферму из ГСП, при определении соотношения Af/Aw (СНиП II-23-81* таб. 66) для трубы 160х6, у меня получается число >1, но в справочнике проектировщика по МК (1998), в примере это число равно 0,5. Народ подскажите, что я не так считаю.
Просмотров: 5227
 
Непрочитано 30.06.2009, 09:17
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Где то программку выкладывал для этого всего. Поищите по форуму
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 09:29
#3
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Если не трудно, скажите как она называется, а то я буду наверно очень долго ее так искать.
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 09:43
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой, считаю ферму из ГСП, при определении соотношения Af/Aw (СНиП II-23-81* таб. 66) для трубы 160х6, у меня получается число >1, но в справочнике проектировщика по МК (1998), в примере это число равно 0,5. Народ подскажите, что я не так считаю.
Вы просто невнимательно смотрите на картинку в СНиПе Площадь каждой стенки там обозначена 0.5Aw. Из этого следует, что Aw равна удвоенной площади одной стенки. Отсюда искомое отношение для квадратных замкнутых сечений всегда получается Af/Aw=0.5.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 10:05
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Вот, только учтите - что это бета (из разряда вечных бет), так что проверяйте
Вложения
Тип файла: zip Rtube.zip (129.5 Кб, 189 просмотров)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:26
#6
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Если я правильно понял, то например: площадь стенки равна 10 см2, отсюда
значит 0,5Aw=10 см2 -> Aw=2*10=20 см2. Правильно я понял?

ETCartman, спасибо!
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 10:30
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то например: площадь стенки равна 10 см2, отсюда
значит 0,5Aw=10 см2 -> Aw=2*10=20 см2. Правильно я понял?
Именно так.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:51
#8
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Блин, вот научные деятели заморочили, потому что я изначально понял, что нужно просто было вычислить Aw, умножить на 0,5 и подставить в Af/Aw. А тут во как
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 15:57
#9
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mдher Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой, считаю ферму из ГСП, при определении соотношения Af/Aw (СНиП II-23-81* таб. 66) для трубы 160х6, у меня получается число >1, но в справочнике проектировщика по МК (1998), в примере это число равно 0,5. Народ подскажите, что я не так считаю.
Труба квадратная - Af/Aw = 1 по логике вещей?
0,5Aw - площадь одной стенки? А может половина одной стенки?
Aw - площадь сечения стенки (см. основные буквенные обозначения величин Приложение 9 там же)

Последний раз редактировалось AlexCAD777, 30.06.2009 в 16:27.
AlexCAD777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение Af/Aw из СНиПа II-23-81*



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
Соотношение периодов собственных колебаний Yura2008 Расчетные программы 43 04.02.2009 15:47
соотношение массы к длине по номенклатуре ПШС Rubens Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.12.2008 19:43
Соотношение длины и стрелы провеса в воздушном переходе Алекс Т Инженерные сети 1 14.08.2008 20:22