Можно ли рубить плиту
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 6553
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Ну и что , что преднапряженные, я так понимаю все зависит от способа передачи преднапряжения на бетон. Сталкивался с подобной ситуацией, проектное решение было именно спилить угол плиты. Плиты пустотные, экструзионного формования, пролет 12м.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
в пустотных можно, у нас была такая ситуация, плиты были с завода Баррикада - позвонили на завод и спросили, они дали добро (только не помню сколько именно спиливали) хотя изначально тоже были сомнения по-поводу того что нельзя это делать в преднапряженных плитах
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
При безопалубочном формовании, которое применяется в современных технологиях производства пустоток, на заводе изготавливается плита длиной около ста метров. После набора прочности бетоном эта плита распиливается на плиты проектной длины. Преднапряженная арматура держится в бетоне за счет анкеровки, поэтому такую плиту можно пилить. Сам не видел, но где-то слышал, что когда-то очень давно, преднапряжение в пустотках обеспечивалось натяжением арматуры на упоры. Для таких плит, естественно, никакие отрезания углов не допустимы. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
У нас всё ещё шлёпают на ЖБИ для 141-ой серии типовые 6-ти метровые круглопустотные плиты (пустоты 140 мм, высота плиты 220 мм, шаг пустот 230 мм) с натяжением на упоры. Где-то DK уже выкладывал брошурку с разноцветными картинками (ПБ-шки производства Баррикады, если не вру). Там и схемки были по резке. PS: И вопрос данный поднимался уже не один раз.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.07.2009 в 08:48. Причина: орф. ошибки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
По сути вопроса - пустотную плиту (любую) резать для пропуска стальной колонны можно. Никаких уголков поддерживающих не надо для средних колонн точно, для крайних лучше сделать. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |