Как выполнить усиление перемычек ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить усиление перемычек ?

Как выполнить усиление перемычек ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2009, 20:09 #1
Как выполнить усиление перемычек ?
nikos85
 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69

Доброго всем времени суток.
История такова, был построен гараж, но перемычки уложили не те, что привело к появлению трещин. Необходимо усилить. Фото и чертеж прилагается.
http://dwg.ru/dnl/6469

Последний раз редактировалось nikos85, 28.07.2009 в 20:21.
Просмотров: 3606
 
Непрочитано 28.07.2009, 22:24
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Вывесить плиты подпорками, вместо крайней к плите перемычки смонтировать двутавр (примерно 18).
PS Такие вещи в dnl не выкладывают, а приклепляют к сообщению.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 08:25
#3
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Дело в том, что трещины появились не только на той перемычке где опирается плита а на всех трех.

"Вывесить плиты подпорками, вместо крайней к плите перемычки смонтировать двутавр (примерно 18).
PS Такие вещи в dnl не выкладывают, а прикрепляют к сообщению."

Я над этим думал, только я хотел завести 2 швеллера, но только под перемычки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14072009145.jpg
Просмотров: 169
Размер:	54.8 Кб
ID:	24155  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
образцы.dwg (64.5 Кб, 512 просмотров)
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 09:29
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nikos85 Посмотреть сообщение

Я над этим думал, только я хотел завести 2 швеллера, но только под перемычки
Если не жалко высоты проема - то пожалуйста. Но можно и не отнимать высоту, а сделать "классическую" перемычку из двух 24-х швеллеров (или уголков) только стенками наружу, а пропилы в кладке под полки сделать сверху и снизу перемычек (если уголки - то только по низу).
Если делать раму , как на прикрепленном чертеже, то надо не забыть связать ее с кладкой, т.е. фактически сделать обойму, и в верхних углах установить опорные уголки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 09:31
#5
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Дело в том, что трещины появились не только на той перемычке где опирается плита а на всех трех.
Несущая способность одного двутавра выше чем 3 перемычек - пусть две остаются треснувшими.
Цитата:
я хотел завести 2 швеллера, но только под перемычки
Вывешивать плиты тоже надо. Швеллеры уменьшат высоту проема - если не критично - то можно и так сделать.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 09:50
#6
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если не жалко высоты проема - то пожалуйста. Но можно и не отнимать высоту, а сделать "классическую" перемычку из двух 24-х швеллеров (или уголков) только стенками наружу, а пропилы в кладке под полки сделать сверху и снизу перемычек (если уголки - то только по низу).
Если делать раму , как на прикрепленном чертеже, то надо не забыть связать ее с кладкой, т.е. фактически сделать обойму, и в верхних углах установить опорные уголки
Но тут возникает вопрос цены. Уголок большого сечений стоит намного дороже, да и как сделать пропилы глубиной больше чем 100мм это будет уже проблематично. Для швеллера придется, потом пробивать перемычки, что бы их стянуть между собой болтами.

А мне бы хотелось просто увеличить несущую способность перемычки, за счет совместной работы ж\б и металла
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 15:36
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nikos85 Посмотреть сообщение
Но тут возникает вопрос цены. Уголок большого сечений стоит намного дороже, да и как сделать пропилы глубиной больше чем 100мм это будет уже проблематично. Для швеллера придется, потом пробивать перемычки, что бы их стянуть между собой болтами. (именно так - Axe-d)

А мне бы хотелось просто увеличить несущую способность перемычки, за счет совместной работы ж\б и металла
Ну так совместную работу без надежного механического сцепления ж/б и металла не обеспечить - т.е. хоть как надо засверливаться в перемычки или как-нибудь обжимать профилями.
Предлагаю еще посмотреть 58-й лист мальгановского фолианта и выбрать чего по душе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 15:49
#8
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Предлагаю еще посмотреть 58-й лист мальгановского фолианта и выбрать чего по душе.

Что за фолиант? и где его найти ? или это метафора ?

пст
"Несущая способность одного двутавра выше чем 3 перемычек - пусть две остаются треснувшими.."

Хороший вариант, спс
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:37
#9
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Наверно имелось в виду это:
Мальганов А.И., В.С. Плевков Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий
есть в dowlnloade
jb77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить усиление перемычек ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? Stam Лира / Лира-САПР 43 04.07.2008 12:31
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме БУМБАРАШ Прочее. Архитектура и строительство 2 24.07.2007 14:59
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48