сейсмические нагрузки!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сейсмические нагрузки!

сейсмические нагрузки!

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2009, 11:30 #1
сейсмические нагрузки!
TARGET
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 40

Подскажите начинающему инженеру, как действуют горизонтальные и вертикальная сейсмические нагрузки,- одновременно или раздельно? Спасибо!
Просмотров: 5767
 
Непрочитано 04.08.2009, 19:29
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


разумеется горизонтальные сейсмические нагрузки и вертикальные сейсмические нагрузки действуют одновременно при условии, что они порождены одним воздействием (вдруг Вы собиретесь расчет делать с акселерограммами).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 20:03
1 | #3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"

2.3. Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.
Для зданий и сооружений простой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях следует учитывать раздельно.
При расчете сооружений сложной геометрической формы следует учитывать наиболее опасные для данной конструкции или ее элементов направления действия сейсмических нагрузок.
2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
  • горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
  • пролетных строений мостов;
  • рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 и более метров;
  • сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
  • каменных конструкций (по п. 3.37).
...
3.37. Расчет каменных конструкций должен производиться на одновременное действие горизонтально и вертикально направленных сейсмических сил.
Значение вертикальной сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7-8 баллов следует принимать равным 15%, а при сейсмичности 9 баллов - 30% соответствующей вертикальной статической нагрузки.
Направление действия вертикальной сейсмической нагрузки (вверх или вниз) следует принимать более невыгодным для напряженного состояния рассматриваемого элемента.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сейсмические нагрузки!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов Dimitry Расчетные программы 6 14.07.2009 15:00
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44