Постановка болтов нормальной точности
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 7633
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112
|
Монтировали горизонтальные связи по фермам и для удобства закручивания гайки установили болты снизу-вверх. Технадзор, ссылаясь на проект КМД, велит переделать. А в проекте КМД действительно болты вставлены сверху-вниз. Чем подтвердить нашу правоту или неправоту? Нормы на это есть? Он говорит, что если гайка раскрутится при его способе, то болт не выпадет и будет работать как шплинт. Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,450
|
Как можно установить болты снизу-вверх ?
И чем это удобнее ? Учитывая, что головку болта всяко придётся держать рукой, а потом ключом ? Мне кажется технадзор не прав. Его требования из ряда "А если атомный взрыв, а у вас сталь нерадиационностойкая"... 1) Если болт нормальной точности (то есть скорее всего работает на срез, без контроля натяжения) во "временных монтажных соединениях" (которые вообще технадзор не проверяет), то при отвинчивании гайки, если он останется в отверстии (был прикручен сверху-вниз) то работать на срез уже не будет, так же как остальные болты. Этот болт выключится из работы и включится снова после деформации остальных болтов. Срез частично перейдёт в скольжение. Гайка мешает этой деформации первого болта. И не факт, что после совместной деформации всех болтов конструкция останется устойчивой. 2) Гайка и болт обычно имеют резьбу "М". Нераскручивающаяся. 3) Против раскручивания гайки всегда ставят пружинную шайбу или шпильку или две гайки. Это, полагаю, должно быть написано в СНиП "Стальные конструкции". Однако, если в КМД именно так, тогда всё иначе. Обязаны переделать. Без разницы, что будет написано в "Рекомендациях". Изменить ситуацию может только письмо согласование+изменение КМД. Вообще я с наземными болтами дел пока не имел. Могу наврать. Но склоняюсь, что их можно как хочешь ставить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Продублировал в Download.
В рекомендациях не нашел такого требования.
__________________
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 16.05.2014 в 09:41. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 31.03.2025 16:02 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов | Евгений, Екатеринбург | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.03.2007 19:03 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |