Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру

Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2009, 10:33 #1
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру
kuvrnd
 
Инженер_проектировщик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 14

Здравствуйте товарищи конструкторы. Подскажите это нормально:
я сам с ж/б плохо дружу, но тут возникла необходимость подобрать армирование монолитной ж/б плиты
-размеры в плане грубо 6х10 м (см чертеж)
-толщина 200 мм
-марка бетона М300 (я взял в расчете B20 в запас)
-плотность бетона взял 2750 кг/м3 (в запас)
- плита перекрытия частного жилого дома (нагрузка 350 кг/м2)
- плита опирается на монолитные ж/б стены (по идеи арматура плиты и
стены будет заанкерена
-расчеты выполнял в Microfe (Gen_3dim)
- в результате получил (см док)
для нижней почти везде достаточно диам 8мм с шагом 200 и по середине небольшой участок диам 10 с шагом 200
для верхней тоже самое кое где как и положено у опор побольше
деформации получились порядка 3 мм
??? вопрос к опытным железобетонщикам это нормально или я где-то накосячил

я рекомендовал диам 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях и для верхней и для нижней арм.

но сомнения остались (подозрительно мало)

Пожалуйста не будьте без участными вычкажите свое мнение

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита перекрытия.dwg (79.2 Кб, 5073 просмотров)
Тип файла: doc Подбор арматуры_рамное сопряжение стен и плиты_бетон_В20.doc (315.5 Кб, 1243 просмотров)


Последний раз редактировалось kuvrnd, 20.08.2009 в 10:40.
Просмотров: 14493
 
Непрочитано 20.08.2009, 11:11
#2
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


По расчету все верно, нижней достаточно d8, верней надопорной d12.
Поставьте везде d12 с шагом 200 и спите спокойно ))
Koker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 11:25
#3
kuvrnd

Инженер_проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14


спасибо большое Koker
kuvrnd вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 11:28
#4
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


На счет прогиба нужен не линейный расчет.
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 11:34
#5
kuvrnd

Инженер_проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14


Trikokosika спасибо, а не подскажете где можно посмотреть пример нелинейного расчета, и насколько сильно он может отличаться от упругого (прогиб)
kuvrnd вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 11:38
#6
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


На форуме было много подобных тем. В Лире можно выполнить подобный расчет. Я к сожалению пока на смог разобратся в нем (времени достаточно небыло - все гонят сроки). Я читал что прогиб будет в 3 - 5 раз больше, чем в линейном расчете.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 13:13
#7
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


не надо тут никакой нелинейный расчет делать, не та задача.
Прогиб полученный в линейной задаче разделите на 0,33 и получите примерно то, что будет по факту. В вашем случае не больше 10мм. Запас и так достаточный ))
Koker вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 16:42
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


нагрузки дайте
во вложенном файле у вас верхняя арматура в направлении r ведь больше d10 ш.200 ?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 16:52
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


делай экспертизу плиты в скадовском арбате. там нормальные прогибы выдает.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 17:22
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Значит проверил в Лире вашу плиту. Нагрузки принял: С.В. k=1.1 + 0.6 (0.42) т/м2 расч. k=1.2 (в скобках - длительная часть)
Начальный модуль упругости бетона забил с коэф. 0.2.
Итого:
прогиб ~ 13 мм при k=1 для нагрузок
армирование на картинках:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 610
Размер:	49.6 Кб
ID:	24962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 366
Размер:	50.2 Кб
ID:	24963  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 281
Размер:	49.5 Кб
ID:	24964  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 272
Размер:	50.1 Кб
ID:	24965  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:53
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


надо принять 12 А500с шагом 200 считал в арбате 10 не проходит по трешинам принимал сумарную нагрузку 1т/м2
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 12:55
#12
kuvrnd

Инженер_проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14


-размеры в плане грубо 6х10 м (см чертеж)
-толщина 200 мм
-марка бетона М300 (я взял в расчете B20 в запас)
-плотность бетона взял 2750 кг/м3 (в запас)
- плита перекрытия частного жилого дома (нагрузка 350 кг/м2)
- плита опирается на монолитные ж/б стены (по идеи арматура плиты и
стены будет заанкерена

Спасибо Liam получается что у меня все верно два расчета по двум независимым программам показывают одно и тоже
... а на счет дополнительного локального верхнего армирования я строителям сказал
... только я не очень понял какую нагрузку вы приняли Нагрузки принял: С.В. k=1.1 + 0.6 (0.42) т/м2 расч. k=1.2 (в скобках - длительная часть)

у меня собственный вес 2750 кг/м3 х 0.2 м = 550кг/м2
+
150 кг/м3 + 200 кг/м3 = 350 кг/м3

итого получается 900 кг/м3
kuvrnd вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:45
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Я принимал:
1) с.в. 2750 кг/м3 х 0.2 м = 550кг/м2, коэф. надежности по нагрузке k=1.1
2) дополнительную расчетную нагрузку 600 кг/м2, k=1.2
из этих 600 кг, 70% - длительная часть расчетной нагрузки, т.е. в расчете на трещины принимает участие только 600*0.7/1.2=350 кг
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 13:48
#14
kuvrnd

Инженер_проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14


Спасибо Liam
kuvrnd вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 07:59
#15
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Вопросы по схеме армирования.
1)Как разместить надопорную арматуру в углах плиты
2)Длина выпуска надопорной арматуры равная 1/4 пролета. Можно-ли уменьшить ее и на сколько, если ее связать с пролетной верхней арматурой на величину перепуска.
3)Имеет-ли значение соотношение сторон плиты. Например, если соотношение L/B=4
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 12:22
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Как разместить надопорную арматуру в углах плиты
Так же как и в средней части плиты.

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Длина выпуска надопорной арматуры равная 1/4 пролета. Можно-ли уменьшить ее и на сколько, если ее связать с пролетной верхней арматурой на величину перепуска.
Если дополнительная опорная арматура самостоятельно воспринимает опорный момент, то она должна быть такой длины, чтобы была заведена за расчетное сечение на длину анкеровки. Если дополнительную арматуру перехлестывать с основной арматурой плиты, то длина перехлеста должна равняться удвоенной анкеровке.

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Имеет-ли значение соотношение сторон плиты. Например, если соотношение L/B=4
В принципе все равно какое соотношение, если считать в какой либо программе. Нужно просто армировать по программным эпюрам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 12:53
#17
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108539
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 01:13
#18
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
принципе все равно какое соотношение, если считать в какой либо программе. Нужно просто армировать по программным эпюрам
Если плита размерами 6х24, то какое направление считать рабочим? Какой длины делать выпуск по короткой стороне плиты: 24/4=6м?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 01:45
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Если плита размерами 6х24, то какое направление считать рабочим?
Если вы считаете в программе, то программе это неважно (обычно). Если же вручную, то рабочий пролет будет 6 метров. Вырезаете условную полосу шириной 1 метр и считаете по балочной схеме с пролетом 6 метров и защемленными опорами.

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Какой длины делать выпуск по короткой стороне плиты: 24/4=6м?
Собственно я ранее описал общую идею как назначать длину выпусков в плиту:

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если дополнительная опорная арматура самостоятельно воспринимает опорный момент, то она должна быть такой длины, чтобы была заведена за расчетное сечение на длину анкеровки. Если дополнительную арматуру перехлестывать с основной арматурой плиты, то длина перехлеста должна равняться удвоенной анкеровке.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 02:53
#20
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Собственно я ранее описал общую идею как назначать длину выпусков в плиту:
Про длину анкеровки в стену вопросов нет.
1)Длина выпуска надопорной арматуры в плиту по короткой стороне - какую принимать? Плита получается узкой и длинной, т.к. L/B=4
2)Если верхнюю пролетную арматуру (она меньшего диаметра, чем надопорная) заводить за грань опоры на длину анкеровки, то дополнительную надопорную можно установить между стержнями пролетной арматуры или привязывать к стержням пролетной?
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41