Фибробетон
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фибробетон

Фибробетон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2009, 13:06 #1
Фибробетон
Паутинка Радужная
 
инж.проектировщик
 
г.Тюмень
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 4

[size=3][b]Здравствуйте! Кто сталкивался с расчетами фибробетона и применением фибр в строительстве?[/b][/size]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2009 в 13:23.
Просмотров: 2664
 
Непрочитано 20.08.2009, 13:12
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Вопрос ...
Цитата:
Здравствуйте! Кто сталкивался с расчетами фибробетона и применением фибр в строительстве?
Ответ ... Я
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 13:35
#3
Паутинка Радужная

инж.проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
г.Тюмень
Сообщений: 4
<phrase 1=


Возможно ли применить сталефибробетон в стенах блочных трансформаторных подстанций?
Паутинка Радужная вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 13:44
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Не вижу противопоказаний.
Вопрос: а зачем? - дорого ведь...
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 07:05
#5
Паутинка Радужная

инж.проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
г.Тюмень
Сообщений: 4
<phrase 1=


Добрый день! Дело в том, что технология не позволяет применить в стенах стержневую арматуру.... Всвязи с этим рассматриваем применение в качестве арматуры стальных фибр. Но по расчету на изгиб стенка не проходит(считала по СП 52-104-2006). Как быть в таком случае, может у кого-то есть соображения.
Паутинка Радужная вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 07:57
1 | #6
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


[FONT=Verdana]СП 52-104-2006 п.4.1.10.
Сталефибробетон без комбинированного армирования (фибробетон, см. п.4.1.2) рекомендуется применять в элементах конструкций:
работающих преимущественно на ударные нагрузки, смятие, истирание, воздействие кавитации;
работающих преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
в остальных случаях работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также работающих на изгиб, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования, т.е. в случаях экономической ответственности конструкций при целесообразности фибрового армирования.

Мое мнение - менять конструктивную схему здания
[/FONT]
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 13:05
#7
Паутинка Радужная

инж.проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2009
г.Тюмень
Сообщений: 4
<phrase 1=


Спасибо за ответы!
Паутинка Радужная вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фибробетон



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фибробетон, сталефибробетонные конструкции Dyuk Конструкции зданий и сооружений 62 07.09.2023 07:55
Фибробетон по профлисту Konstructor84 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2009 11:37