Kotel
 
инженер-проектировщик-слаботочник
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 16

При сдаче системы АУПТ (пожаротушение Хладоном-125) пожарный инспектор потребовал наличия (хотя бы в спецификации) "средства защиты органов дыхания", без которых "7.34. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания."
Цитируя следующий пункт 7.35 я ему объяснил, что мы не будем входить в помещение пока не будет безопасная концентрация. На это он сказал, что в соответствии с паспортом на установку АУПТ (правомерно ли?) эти средства нужны. Паспорт я пока не увидел (потерялся у кого-то).
Подскажите, кто с таким случаем сталкивался?
Добавлю: в помещении есть система вытяжной вентиляции, помещение временного пребывания (маленькая серверная).
Просмотров: 2047
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 09:43
#2
Kotel

инженер-проектировщик-слаботочник
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 16


Господа, не мучайтесь! Я нашел ответ на этот вопрос. Если кому-то интересно: средства защиты органов дыхания должны быть предусмотрены эксплуатирующей организацией и в проект не включаются. Основание - ст.221 ТК РФ.
Тему можно закрыть, наверно. Всем спасибо, все свободны. :-)
Kotel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита органов дыхания по НПБ 88-01



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
НПБ 112-98 Ищу. Brat_WB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 21:37
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57