Gilman
 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 12

Вопрос.
Сейсмика 9 баллов
нужно поставить площадку в гористой местности по геологии скальные породы залегают на глубине 1-2 м. верхние слои из суглинка.
для планировки площадки необходимо установить попорные стены для предотвращения обвала и оползня. Какова должна быть конструкция подпорной стены.?
Просмотров: 2894
 
Непрочитано 04.09.2009, 10:55
#2
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


не сочтите за невежество, но СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах" Вам в помощь.
SomeBody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 11:09
#3
Gilman


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 12


Про снип понятно
вопрос в другом нужна ли там сплошная подпорная стена
так как грунтовые воды создают сложность
Gilman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 11:27
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


сделайте дренажное отверстие в подпорной стенке
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 11:51
#5
Gilman


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 12


дело в том что площадка находится на горе и с одной стороны надо сделать подпор чтобы не обрушилась гора а с другой чтобы площадка.
когда прбурили скважину то на дне ее образовалась вода
то есть сделали такой вариант что использовали буронабивные сваи только не метододом рассечения а на растоянии друг от друга
в шахматном порядке
вопрос -если с одной стороны сваи сделаны в шахматном порядке а наверху сделать стену которая будет подпирать гору.
А с другой стороны сделать сплошную стену
не поплывет ли площадка.?
внизу сваи погружены в скалу выше находится некий слой непросадочный но влажный судя по всему из-за того что сваи сделаны не сплошным образом то под площадкой имеется вода.
как быть?
Gilman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 12:18
#6
Люсик

проектирование
 
Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
Сообщений: 51


Геология есть? Если есть - должно быть заключение геологов по оползневой опасности площадки строительства. Сначала проектируются мероприятия по укреплению площадки, определяются с типом фундаментов, а затем разбираетесь с подпорной стенкой.
Люсик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 12:38
#7
Gilman


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 12


знаю я это что служба геологов должна основательно поработать
и выдать рекомендации чего и как
тут просто без ничего разравняли и набурили
вот и думай теперь что натворили
нету решения вообщем я так понимаю без геологов
нету даже на моем столе геологии простой.
Gilman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 12:46
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gilman Посмотреть сообщение
нету даже на моем столе геологии простой.
какая чайка утащила? в первом посте была же
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 12:52
#9
Gilman


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 12


В общих чертах есть ясно что в горах скалы и примерно сказано было что суглинки мощностью метров 2 максимум.
Gilman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:16
#10
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


картинку дайте
__________________
makusik
makusik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование площадки в сейсмоактивном районе.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование вертолетной площадки Drake Конструкции зданий и сооружений 31 16.10.2016 14:11
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Проектирование в сейсмичном районе TRIAL Прочее. Архитектура и строительство 22 13.10.2010 14:19
Проектирование паркингов Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 53 17.05.2007 14:45
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47