Непрочитано 14.09.2009, 21:18 #1
Выбор профнастила
Across
 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 7

Подскажите какой профнастил можно использовать для кровли (профнастил - утеплитель - профнастил). Шаг прогонов - 2.4 м.

По моим прикидкам подойдет даже НС35 0,6.
Климат - г. Питер.
Просмотров: 4945
 
Непрочитано 14.09.2009, 22:01
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


нижний профлист Н75
верхний Н57
у верхнего профиль брать если меньше, то будет затекание по стыкам.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 22:23
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Интересно, как Вы без конструктора проектируете? Не страшно?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:20
#4
Across


 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 7


Стараемся извлечь максимум из знаний строителей, а также пользуемся наглядным примером стоящего рядом "правильного" ангара. Ну и с вашей помощью, конечно.
В целом, не страшно.
Across вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 10:58
#5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


в каталогах уважающих себя производителей есть нагрузки в зависимости от шага прогонов и марки профиля (напр RUUKKI). НС35 как то жидковато.
чтоб не было затекания при малых уклонах, продольные и поперечные стыки проклеиваются EPDM лентой и стягиваются саморезами с шагом 0,5 м. 75 пихать не обязательно
кстати у вас действительно есть в продаже профиль толщиной 0,6 мм? у нас стандарт 0,5 и 0,7 мм.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 11:11
#6
Across


 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 7


Ну в каталогах 0.6 указывают, даже 0.55 есть.
Across вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 12:42
#7
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


А вот интересно, а как у Вас будет крепиться верхний профнастил?
25 сантиметровыми саморезами к нижнему профлисту?
611611 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 12:49
#8
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


ЦНИИ ПСК в свое время выпустила "рекомендации по применению профлиста..." В этой брошюрке в конце есть таблица для подбора в зависимости от шага прогонов и схемы крепления.
Но на сколько мне помнится 35-го листа там нет - не предусматривается как несущий.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 13:03
#9
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


у технониколя есть хооший альбом по применения профнастила. недавно появился на здашнем даунлоаде. Там есть узлы как крепить верхний профнастил к нижнему.
файл dnl6590 страница 290
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 14:55
#10
Across


 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
А вот интересно, а как у Вас будет крепиться верхний профнастил?
25 сантиметровыми саморезами к нижнему профлисту?
Через брус.
Across вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 15:11
#11
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


можно еще через Z или С профиль
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 15:20
#12
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Вот через брус крепление - я бы не стал у себя в проекте.
А вот через Z или С профиля - нормально, только с ними я еще не сталкивался. Они есть высотой 150мм?
611611 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 15:26
#13
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


есть. обычно их высота кратна 50 мм.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 21:12
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


нееееееееееееееееееееееееееееетттттттттт

если делать через швеллер, пусть и гнутый нужно простилать крышку швеллера букилированой фанерой, и все равно будут мостики холода.

на несущий профлист укладываюются жесткие плиты минваты (например рокволл 160 кг/м2) толщиной 150 для питера. по минватным плитам укладывается С-гнутик 30х120х30 спиной вверх. в гнутике в стенке шагом 300 нассверлены круглые отверстия под телеском. гнутик крепим шагом 300 через телескопы саморезами к нессущему профлисту сквозь утеплитель. Гнутик раскладываем полосами с шагом 2-3 м. и к нему же крепим верхний профлист, который можно считать уже уловно как опертый на прогоны из этого гнутика

вобщем картинку искать лень, если непонятно будет найду попозже
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 23:46
#15
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


вариант конечно, только роквул 160 стоит в пять раз дороже чем роквул 35 который ложится при использовании профиля на всю высоту. по профилю клеится термопрокладка из вспененного полиэтилена либо жесткой минплиты толщиной 20-30мм. профиль можно взять перфорированный для пущей термонадежности. схема многократно отработана и нареканий не вызывает. конденсат за шиворот не капает
кстати, достаточно интересная схема крепления у технониколя, упомянутая в посте #9.

Последний раз редактировалось Ulan_am, 15.09.2009 в 23:56.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 01:21
#16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
А вот интересно, а как у Вас будет крепиться верхний профнастил?
25 сантиметровыми саморезами к нижнему профлисту?
Зачем 25 сантиметровыми саморезами, если можно прикрутить верхний профнастил к дистанционному прогону (например Z-прогону, о котором говорится ниже).
Цитата:
Сообщение от Across Посмотреть сообщение
Ну в каталогах 0.6 указывают, даже 0.55 есть.
Европейские производители металла катают листы 0,6мм, а вот 0,55 – такой лучше и не брать (это говорит о плохом качестве).

Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
есть. обычно их высота кратна 50 мм.
Их высота (Z-прогонов ) обусловлена производственными возможностями и в большинстве случаев она кратна 10 мм (при больших объемах производство может делать даже кратно миллиметрам).
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор профнастила



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02