| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе!
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 7080
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Из рисунка не понятно, где будут проемы.
А вообще, надо просчитать здание с проемами и в местах, где армирование конструктивное - пробиваем проем. Для 5-эт здания со стенами из монолитного жб почти все стены армируются конструктивно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56
|
Ну дык если пробить проем и его не усилять, оно то конечно стоять будет не куда не денется, а вот при землетрясении вся стена возле проема трещенами пойдет. Как этого избежать или по максимуму постораться предотвратить их распространение что ли? стеклопластик решит вопрос или сильно дорого и не понятно как?
MasterZim , теперь конечно все понятно... спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Orion
Что касается возможности-невозможности осуществления данного мероприятия вам скажут (сказали) другие, я добавлю от себя одну деатль. Любая стена монолинтая на восприятие сейсмических нагрузок более всего работает в опорном сечении, то есть в районе первого-второго этажа. Посему я вам не советую устраивать подобные мероприятия на первых двух этажах. Помимо этого,если всё таки собираетесь устраивать проём, то очень важно, чтоб он по крайней мере был на расстоянии 1,5-2 м от граней стены, то есть по середине любой монолитной стены, так как именно в середине стены менее всего заметно влияние сейсмических сил. а) б) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Апну темку, чтоб не создавать новых. Вопрос до ужаса банальный.
Есть план этажа монолитного здания (здание жилое, многоэтажное, этажность явно >10). Проекта здания нет (как ни печально). План - притащили какой-то явно нарисованный по факту. Кусок разреза есть - отсканированный из реального проекта. К сожалению, на нем опять же неясны материалы и вообще не сильно что-то очевидно. Из этих двух листочков А3 создается ощущение, что каркас монолитный или сборно-монолитный (колонны похожи на сборные, с капителями). Балок на разрезе не нашел (но это не значит, что их нет). Ближе к теме - устраивается дверной проем (даже два) на некотором этаже ("вроде третий"). Оба - в большой и толстой стене. По плану похожа на диафрагму жесткости (причем половина этой стены является ограждающей конструкцией, а половина - внутренней перегородкой). Утверждают, что полностью бетонная. Плюс к тому, в отличие от других ограждающих стен, расположенных снаружи от колонн, эта - заподлицо с наружной гранью колонн (колонны посреди стены, да). Итак, внимание, вопрос: 0) Что это может быть за стена? (простите за такое словесное описание, план отсканировать смогу только завтра). 1) Можно ли в ней устраивать проемы без проекта? Куда смотреть в поисках решений по усилению таких проемов? |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Усиление проема в ЖБ стене t=300мм | dextron3 | Железобетонные конструкции | 5 | 15.08.2008 12:17 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |