Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему!
Dima220881
 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 8

Установлены силосы для зерна из стальных конструкций на кольцевые фундаменты.По непонятным причинам начали появляться вертикаьные трещины в фундаментах,при нулевой нагрузке.
Прошу помощи и совета по уселении фундаментов. Прикрепляю файл.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Бучач.dwg (1.35 Мб, 425 просмотров)

Просмотров: 2666
 
Непрочитано 13.10.2009, 16:47
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


По чертежам трудно что-либо сказать. Размеры фундаментов меньше предельно допустимых, поэтому трещины не тепмературные.
Выложите фото трещин и опишите гелогию
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 16:56
#3
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


покажите фото трещин и опишите через сколько времени после бетонирования они появились?
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 17:52
#4
Dima220881


 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 8


фотографий пока не делали,позже выложу.На счёт геологии,то по результатам изысканий геолога(по нашей просьбе делались повторно)грунты отменные с расчётным сопротивлением R=45кПа. Трещины появились через 10 суток, и это только при собственом весе!оборудование ещё немонтировали. Ширина трещин была 2-3 мм,а при монтаже силоса и загрузки зерном примерно 500т. , они начели увеличиваться.
Dima220881 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 17:56
#5
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


10 суток это многовато - я поначалу грешил на усадку и неуход за бетоном.
Ремонтировать надо преднапряженными кольцами.
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:02
#6
Dima220881


 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 8


на счёт преднапряжонных колец, то мы их как раз и установили.Есть ещё одно замечание.подрятчик залил бетон М125 , а надо было М200.Но в одном из учебников по рекомендациях строительства кольцевых фундаментах было написано , что бетон в таких конструкциях не работает.Какое ваше мнение?
Dima220881 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 18:07
#7
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


по данной информации мне сложно судить о НДС фундаментов - толи они исключительно на сжатие - толи еще грунтом засыпки распирает и кольцевой фундамент растягиваться начинает. Соответственно о роли бетона сказать сложно, вообще конечно и марка бетона М200 - это совсем немного, а оказывается залили вообще М125.

А что за преднапряжение использовали если не секрет?
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:11
#8
Dima220881


 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 8


Использовали преднапряжонные каннаты,чертёж пока немогу выложить так как сейчас нахожюсь вне офисного помещения.
Dima220881 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 18:12
#9
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dima220881 Посмотреть сообщение
Использовали преднапряжонные каннаты,чертёж пока немогу выложить так как сейчас нахожюсь вне офисного помещения.
все верно ). Вообще на такие цилиндрические резервуары (в которых стены работают на горизонтальное растяжение) нужно сразу закладывать в проект.
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:18
#10
Dima220881


 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 8


Да и кольцевая арматура по расчёту тоже недалжна работать.Если вы смотрели план фундаментов, то они разделены технологическим конвейером по полам. Получаться конструкция работает как ЛУК.
Dima220881 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему willyams AutoCAD 5 24.09.2009 11:59
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19