#1 | |
Теплопритоки в здание холодильника
Обследование и проектирование зданий
Москва
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 3483
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Avdeev, на данный вопрос ответить корректно невозможно. СНиП по холодильника оговаривает тепловую проводимость ограждающих конструкций - не хуже 0,105 Вт/(м2*°С), отсюда вы можете вывести теплопоступления через них.
Далее общие теплопостуления складываются из теплопоступлений через ограждащие конструкции, от солнечной радиации (если таковое возможно), с продукцией завозимой в холодильник, с освещением и пр. Емкость холодильников разная, температурный режим разный, срок хранения разный, регион строительства разный и определить отношение полученной цифры к общим невозможно без конкретной проработки |
|||
![]() |
|
||||
Обследование и проектирование зданий Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 20
|
Спасибо большое.
Вопрос второй. При проведении расчетов определены суммарные теплопритоки в камеру, какая будет необходима электрическая мощность установки. Какое соотношения суммарных теплопритоков к электрической мощности??? Сколько на один Вт теплопритоков требуется Вт электричества, если какая методика для этих расчетов??? заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
как известно, холодильные установки не вырабатывают холод, они, если можно так выразиться, переносят тепло из одной точки в другую, т.е. забирают тепло в камере и выбрасывают его наружу. Естественно, все теплопоступления должны быть скомпенсированы соответствующей мощностью по холоду с запасом. Касательно соотношения мощности по холоду с электрической мощность, то эта цифра составляет от 2 до 3. Т.е. затратив один киловатт электрической мощности можно перенести 2-3 кВт тепловой.
|
|||
![]() |
|
||||
Т/притоки от стен, потолка, пола, персонала, вентиляции, механизмов, продукции, освещения суммируются для самой жаркой пятидневки в году для ваших широт, делим на коэффициент работы х/оборудования, получаем х/производительность. Далее по балансам расхода на х/компрессоры, подогрев грунта, освещение выводим расход э/энергии.
Для личных сообщений есть специальный сервис. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.04.2010 в 09:53. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |