Хотел поинтересоваться какой максимальный проем выдержит данная конструкция из мон. жб.

вот узел:




__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 8975
 
Непрочитано 07.11.2009, 17:41
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А в чем проблема? Сложно сделать расчет?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 17:46
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: за расчет деньги платить надо. а форум - бесплатный источник знаний/хронических комплексов
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 17:59
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Да расчет не проблема, только беспокоит чтобы не свалилась, так как опираться особо не начто, а сам участок несет....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:02
#5
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


dextron3, изначально конструкция монолитного участка не очень удачная. Мы в наших проектах в подобных случаях устраиваем по краям проема вдоль длинных сторон 2-3 арматурных каркаса из d16, а в промежутке уже нижнюю сетку из d12 150х150. Вот в такой конструкции можно делать уже любой проем, лишь бы он не задевал продольные ребра. Так же можно еще и бетон сэкономить, т.к. м/у ребрами можно монолитить на половину высоты плиты, а выше керамзит/керамзитобетон.

В вашем случае проектируемый проем слишком близко от границ монолитного участка, в связи с чем есть определенные трудности: как обрамлять его доп стержнями взамен вырезаемых; как анкерить обрамляющие стержни? К тому же стержни нижней сетки вдоль короткой стороны м.участка я бы порекомендовал в местах опирания на плиты пристрелить дюбелями или БСР, а то не равен час отвалится...
К тому же у вас один край монолита опирается не на плиту, а на стену. Тут то как стержни заходят и как выглядит опорный узел?
В общем я от себя настоятельно рекомендую переработать данный узел.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:13
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Хотел поинтересоваться какой максимальный проем выдержит данная конструкция из мон. жб.
в твоем случае правильным бы было кинуть три стальные балки, по краям швеллера, посередине двутавр. На нижние полки балок бросить арматуру, приварив через один и залить монолитный участок.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 18:16
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Pesec, а если учетсь что участок работает в коротком направлении, просто смысла нет тянуть каркася по всей доине и отрезать их, так как я показал одно отверстие а чаще отверстие рассекает сам учаток:



хотелосьбы всетаки решение по моему узлу просто уже так построено, около 12 домов, вроде держаться, а тут всюмалину отверстия испортили,...


хотел поинтересоваться действительно ли многопустотные плиты имеют трапецевидную форму что по сути не даст этому частку проскочить вниз если просто не сделать опорные ушки??
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:18
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


маладца. взять и повесить нагрузку от монолитного участка на соседние плиты. фигня вопрос. чего боятся?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 18:21
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ну если учесть что плиты несут 1250кг на мкв, то почему бы инет, и для сейсмики хорошо создается жексткий диск
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:23
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну так давайте соберем нагрузки и посмотрим - хватит ли несущей способности плит для таких выкрутасов? какие помещения будут располагаться и план перегородк стен? плюс уточните марку плит перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 18:26
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Это больница
ГОСТ 9561-91 ПТК59-10,12

метр монолитного участка
1. стяжка 50мм = 0.05*1*1*2.5*=*0.125
2. Сам монолиный участок =0.22*1*1*2.5*=*0.55
3. Люди, Врачи, Мебель = 0.3
4. Кирпичная кладка = 3*0.12*1*1.8*=*0.648

итого; (0.125+0.55)/2+0.3/2+0.648/2*=*0.8115

0.8115*1.3*=*1.05495 ---1.3 -- запас

Forrest_Gump так значит даете добро?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 07.11.2009 в 18:32.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:34
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и эту нагрузку с монолитного участка добавьте к нагрузке на сборную плиту перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:39
#13
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


dextron3, Для случая с большой дыркой в большом участке имеет смысл:
Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
стержни нижней сетки вдоль короткой стороны м.участка я бы порекомендовал в местах опирания на плиты пристрелить дюбелями или БСР, а то не равен час отвалится
Не стоит надеяться только на трапециевидность поперечного сечения участка. Для 1,5метрового участка d 12 c шагом 200 под такую нагрузку считали?

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
кинуть три стальные балки, по краям швеллера, посередине двутавр. На нижние полки балок бросить арматуру, приварив через один и залить монолитный участок
- весьма дельный совет!
Pesec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 18:42
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


действительно слабовато....

предлагаю узел на общее обозрение и свежую критику:



Спасибо за то что отговорили.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 07.11.2009 в 18:55.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:55
#15
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Хотел поинтересоваться какой максимальный проем выдержит данная конструкция из мон. жб.

Проем шириной 64.5 см. Больше не выдержит. Вес проёма превысит предельно допускаемый (согласно ГОСТ 1212.1а-93*) вес проема, монолитная конструкция потрескается и поломается, а проём упадёт.
Причём скорей всего сразу во всех 12 больницах.

Цитата:
Да расчет не проблема, только беспокоит чтобы не свалилась, так как опираться особо не начто, а сам участок несет
Ну если расчёт не проблема, то вопрос вообще не вопрос. Там же у Вас кирпичная кладка учтена на конструкцию из мон. жб. Значит и снизу будет такая же кладка. Она то, родимая, и перехватит на себя весь вес проема. Ни люди ни врачи не пострадают! Ну а мебель и так не жалко.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 19:00
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пересобрал нагрузки сам (нагрузку от перегородок учел два раза, то есть не на каждый квадрат прикладывал, а принял, что поперек плиты проходят две кирпичные перегородки), получил нагрузку от монолитного участка в 7931 кгс. На одну соседнюю сборную плиту приходится половина - 7931/2= 3966 кгс (или дополнительно 672 кгс/м2). С учетом непосредственной нагрузки на сборную плиты полная расчетая нагрузка на сборную плиту составляет порядка 1170 кгс/м2.
я не стал бы экспериментировать, выполнил монолитный участки по металлическим балкам либо армировал по-нормальному (не вешал их на соседние плиты).
P.S. узел, используемый dextron3, не правильный, в теории он выполнеятся в виде корыта из тяжелого бетона с центром из легких бетонов (керамзитобетон).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 19:00
#17
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Есть такой расчет в ПОСОБИИ к СНиП 2.03.01-84 п.3.115 "Расчет бетонных шпонок" можно проверить и понять что монолитный участок действительно будет держаться за счет геометрии плиты, нижняя зона армируется и как бы все здорово но, тут Forrest_Gump прав вешать нагрузку на плиты рисковано. Вообщем надо брать и считать. Вообще смотрю по схеме раскладки плит какая-то маниакальная идея все отверстия обрамлять плитами, ну раздвиньте, чтобы балки вставить как MasterZimсоветовал, в крайнем случае выкиньте рядом лежащие плиты чтобы сформировать опирание участка
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 19:03
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Dell, Forrest_Gump, посмотрите узел из поста #14,

металлопрофиль не приемлю в связи с тем что экономим

суть узла что отверстие бедет посередине между жесткими каркасиками....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 19:07
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


экономить надо на плитах перекрытия, принимать послабже. и отдайте Вы эти монолитные участки конструктору. а то устроили рулетку...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 19:09
#20
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Forrest_Gump, ну я тоже конструирую уже как не первый год (см. регистрацию на сайте)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел заполнения проема между многопустотными плитами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой mann Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 14:54
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57