В Байкове написано, что прочность A-I...A-III после нагрева полностью восстанавливается.
Пережигают дуговой сваркой, при нагреве газопламенным оборудованием пережечь можно только специально, т.к. для резки металла используется дополнительный кислород для сжигания металла, если этот кислород не добавлять, то горения металла не происходит и металл только нагревается. Для гибов нагревают до 900 градусов, что явно трудно случайно спутать с температурой плавления - 1600 градусов. Так и пишите в проекте - нагрев до 900 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
А если у вас арматура термически упрочненная, ну или термомеханически. Или, скажем, сегодня пришла партия одна, а завтра другая.
Вопрос серьезный. Если речь идет о стержнях колонн, то гнуть лучше на гибочных станках (пусть обращаются на завод) и не приучать строителей сувать горелку куда не попадя. ![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Нет, просто про нагрев.
Цитата:
Как и проектировщиков запрещать все направо и налево. Надо детям иногда сладкое давать, но только с разрешения взрослых :-) С прогревом трудно загнуть по радиусу - как правило получается перегиб под прямым углом, а это очень плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
А чем отгиб при нагреве хуже собственно нагрева и отгиба на холодную?
Очевидно, что горячий отгиб лучше холодного при прочих равных, а если свойства арматуры восстанавливаются полностью, то по крайней мере не должен запрещаться с формулировкой "не помню где было, но в общем нельзя". |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Вы уверены. В Росси, например термомеханически упрочненная арматура применяется довольно давно.
Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (г. Новокузнецк) начат выпуск термомеханически упрочненной арматурной стали новых видов – классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94 «Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами для армирования железобетонных конструкций» Письмо ВА-165/13 О применении в железобетонных конструкциях арматурной стали новых видов Цитата:
![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
знаю
Цитата:
Запсибовская А500с дороже на единицу прочности чем Магнитогорская или Чусовская А400. Недолгие времена когда А500 была дешевле чем А400 прошли. Китайскую А500с мне не рекомендовали применять даже те кто ее продает. Кроме того, я стараюсь обговаривать с Заказчиком чтобы не устраивать пересортицу (применени арматуры разных видов) на строительной площадке. Стараюсь так делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
Если арматура по ГОСТ 10884, то она, скорее всего, изготовлена из чего-то типа Ст3. В этом случае она начнет разупрочняться при температуре более 600 ºC. После нагрева до 900 ºC такой арматурный прокат будет держать уровень прочности класса А-I (А240). Если арматурный прокат по ГОСТ Р 52544, тогда производитель вообще не отчитывается, каким образом получена прочность. Прокат может быть как горячекатаный, так и термомеханически упрочненный. Такое предложение "от лукавого". Оно подразумевает, что на стройплощадке: а) есть прибор, который может проконтролировать эту температуру; б) есть человек, обученный пользоваться таким прибором, и озадаченный этим самым контролем заниматься; в) прибор периодически поверяется в соответствующих органах. Вы такую стройплощадку знаете? В общем, не слишком ли много головной боли от нежелания избавиться от резаков и прочих сварок? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |
Стыковка вертикальной арматуры в стенах | Piton | Железобетонные конструкции | 14 | 17.04.2009 08:36 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |