Здравствуйте,уважаемые!

Посоветуйте пожалуйста:

Проектируем здание 10этажного жилого дома,на 1м этаже планировались офисные помещения свободной планировки,но появился на них хозяин когда уже проект почти завершили и захотел увеличить проем в стене.

Собственно вопрос:
подскажите методику сбора нагрузки на рандбалку проема указанного на рисунке(см.ниже) и/или если есть варианты из чего его ваять(ГИП говорит что ни из чего не сделааешь)

Характеристики: длина проема в свету - 4,1м
плиты опираются ПК 60-12 и ПК 58
материал стен с.кирпич -380
монолитные пояса -190


PS: книгу товарища Жемочкина читал,нододуматься так и не сумел
Просмотров: 9414
 
Непрочитано 21.11.2009, 10:42
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


в пособи к СНиПу Каменные и армокаменные нормально расписан расчет.

Здание еще не построено? Прогоны сборные или монолитные?

Особое внимание надо уделить не прогонам, а кладке на опорах
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 14:43
#3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Поиск рулит
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-16621.html

P.S. http://www.zodchii.ws/books/info-587.html
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 15:09
#4
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


-=Xaoc=- я же писал
Цитата:
PS: книгу товарища Жемочкина читал,но додуматься так и не сумел
и ссылка ведет на интересную тему но не то...

Alter54 здание в стадии проектирования, но ниже 0,000 уже выдано заказчику(очень хочет капать)

...Тут суть не в том чтобы собрать нагрузки по треугольнику на опорах,а как "учесть/не учесть" влияние монолитных поясов на распределение нагрузки от кладки(стену считали-она выдерживает давление) и вследствии этого подойдут ли тут прогоны ПРГ(по серии) или же делать ионолит/металл.вот.

ЗЫ2: тупо собирая нагрузку как наш ГИП и экспертиза ( по прямоугольнику на всю высоту - получаются жуткие усилия) поэтому и хотелось бы точно(по грамотному) посчитать и не делать "совковые конструкции" .
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 15:46
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


над проёмом есть другие проемы? или рядом (имеется ввиду на вышележащих этажах). Если проемов нет, то я бы сам прогон считал на вес одного перекрытия и вес кладки до уровня 4,1/3 м от уровня пола 2-го этажа. Ну, еще бы потом просто так добавил немного, "чтоб спать спокойно"...
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 22:04
#6
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Alter54 спасибо! вот и я бы так сделал...может быть знаешь нормы где именно это черным по белому написано что бы показать старушке-ГиПу и эксперту! (проемов на следующих этажах нет, но есть рядом(над ним тоже стены)

Последний раз редактировалось Dorian0Gray, 21.11.2009 в 22:10.
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:06
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Что-то я не понял, вы вообще СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" читали?! А пособие к нему?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:21
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Dorian0Gray,
Цитата:
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
ЗЫ2: тупо собирая нагрузку как наш ГИП и экспертиза ( по прямоугольнику на всю высоту - получаются жуткие усилия) поэтому и хотелось бы точно(по грамотному) посчитать и не делать "совковые конструкции"
Насчет такой уж "совковости" решения по сбору нагрузок я бы промолчал....
Все понимаю..сейчас в один голос все начнут вопить, что в каменном снипе есть подробный...но очень хитроумный расчет, что кладка так и будет работать и прочую сопутствующую блажь...
Так то оно так, но до первой трещины в кладке или до рационального подхода дизайнеров по перемещению или "сдвигу", как они говорят, проема, над вашим...тогда вся ваша веселая сниповская модель загружения рандбалки ничего стоить не будит а балочка может и хрустнуть...но это я утрирую малость..вопрос реального распределения напряжений в кладке - неоднозначен.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 23:51
#9
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


В общении с Liam я был не прав (см. пост 12)

DonMof дизайнеры будут наши "конторские" под чутким руководством..и действительно сниповский расчет "немного" хитроумный

Последний раз редактировалось Dorian0Gray, 23.11.2009 в 12:44.
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 00:19
#10
Сумкин

Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
 
Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
Сообщений: 23
<phrase 1=


А собрать нагрузки и тупо посчитать монолитную раму? Те кто живёт (и считает, как правило) в сейсмических районах, считают рамы на ВСЕ проёмы шириной более 3 м на 8 баллов (2,5 на 9 балллов) - и ничего, как-то работают.
Сумкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 01:31
#11
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Сумкин тут не то..район не сейсмический..пояса из-за карстоопасности,да и за монолит меня к стене поставят здание кирпичное-заказчик скуп..
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 07:33
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
Liam ладно умолкаю, найду решение и без твоих советов..многие же родились со Снипами в руках..а мне вот не довелось(без обид,но умничать могут многие,а вот по-делу единицы).
Вот, ознакомьтесь, http://dwg.ru/dnl/1111 , начиная с п. 7.196. Даже примеры есть.
Уверен, что 3 прогона ПРГ спокойно понесут ваши стены. За кладку на опорах не уверен. Армировать по полной откосы точно придется, а может и металлом усилять или местные утолщения делать.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:43
#13
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Liam три прогона не проходят-заложил бетонные балки 500х380(для двух проемов) сделав их защимленными оперев по 500 на монолитные опорные подушки 500х380х200...как считаете-имеет ли такой прием право на существование?
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 14:06
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


С прогонами я ошибся, ПРГ шириной 120 мм для таких пролетов нет.
Защемлений на опорах лучше избегать, т.к. это создает дополнительные напряжения на откосах, при том, что и без того кладка в этих местах сильнонагруженна.
Нагрузка на коленке:
вес стены высотой по ширине пролета = 4.1*0.42*1.8*1.1 = 3.4 т/м
нагрузка от перекрытий пусть 1 т/м2 (учитываем нагрузку только от ближайших 2х перекрытий): 2*(6+5.8)/2*1.0=11.8 т/м
ИТОГО: 15.2 т/м
Реакции опор по 31.2 т.
Получается, если брать балку 380х500(h) из B25, то при тупом расчете в пролете нужно около 27 см2 арматуры в нижней зоне и около 2.5 см2/0.1 м поперечной вблизи опор.
На самом деле 27 см2 - это большой запас, т.к. эпюра нагрузок не прямоугольна, а скорее треугольна с экстремумами на опорах. Я обычно смело процентов на 20-30 меньше продольную арматуру делаю.

Опираем на подушку ОП5.4-AIII. Длину опирания принимаем 10d+20, где d - макс. диаметр продольной арматуры балки.
Получаем для кирпича М100 на растворе М75 местная прочность используется процентов на 90.
Армируем несколько швов под подушкой на откосах и спим спокойно )
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 23:33
#15
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Liam большое Человеческое Спасибо!

Я вчера примерно так и сделал, только не верно нагрузку собрал(собирал от 4х перекрытий)...

Огромное спасибо за то, что поделились опытом, т.к. сопоставление расчетов мне для понимания очень важно!
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2009, 07:13
#16
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Прошу прощения. В своих выкладках я совсем забыл про основную нагрузку от вышележащих этажей, которую нужно суммировать с местной нагрузкой на опорах рандбалки, а также про ту часть нагрузки, которая "повисла" над участком стены, учитываемом в расчете самой рандбалки.
Всю эту огромную массу нужно учесть в расчетах стены 1 этажа. Также, окончательно протрезвев после дня рождения, я обратил внимание на то, что для 10 этажки нехарактерна стенка 380 мм при опирании плит с 2 сторон! Стена явно перегружена. Я бы подумал на вашем месте об увеличении толщины стены на 1 этаже и об мощном армировании на 1-5 этажах. (Надеюсь, она хоть без вентканалов...)
Интересует какой фундамент у этого строения, не свайный ли? В этом случае проем 4.1 м на 1 этаже, если он появился уже после выдачи стадии 0 может быть совсем не к месту, могут потребоваться дополнительные мероприятия по включению в работу свай, находящихся непосредственно под проемом.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 12:55
#17
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


На счет фундамента: в следствии карстоопасности лента выродилась в плиту 600мм и армированием 30 арматурой(точно не помню этот раздел не на мне), а на счет стены-действительно при здравом рассмотрении принял 510.(в предыдущих проектах при таком опирании плит и 9ти! этажах уже брали такую ширину)-недосмотр .
Армирование мы ведем через 4ряда 50х50 ВР-I(проблемные участки 3ряда),вот только все волнуюсь : не переармирываем ли мы стены-не приведет ли это к расслоению кладки?
Dorian0Gray вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рандбалка. Сбор нагрузок.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44