| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
как испытать холодногнутый тонкостенный профиль 7
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3022
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Растяжение бывает практически однообразное. Но сжатие бывает разнообразным - все зависит от способов закрепления концов, длины (гибкости) и приложения нагрузки (вдруг Вы собрались потом по длине распределять).
А изгиб...бесконечное число случаев. Вы про какие испытания, кстати, говорите?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 9
|
спасибо за ответ )
Цитата:
Про изгиб балки , испытания в лаборатории ,хотелось бы сравнить теоретические расчеты с эксперементальными А про сжатие : для колонны -центральное и для верхнего пояса фермы -внецентренное. наверное так А про растяжение так может просто стальная полоса подойдёт7 в лаборатории грят давай гост для которого будем проводить испытание на соответствие, а госта для гнутиков нет , и схем испытания соответственно тоже, вот и думаю как это всё провернуть чтоб получились испытания более мене иммитирующие реальныю работу конструкции. Последний раз редактировалось IrDo, 24.11.2009 в 17:37. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
При Вашей тонкостенности - 140*47*1,2 испытания на изгиб как П и U будут чрезвычайно чувствительны к способу приложения нагрузки и закреплению, поскольку там (в зонах приложения нагрузок и закрепления) может происходить "разгибание" контура профиля.
Сдвоенные в двутавр или короб швеллеры будут нести при изгибе и/или сжатии нагрузку более чем в 2 раза превосходящую предельную нагрузку одиночного швеллера. Единственная ситуация, когда удвоение работает - это передача нагрузки и закрепление одиночного швеллера таким образом, чтобы исключить смещение перпендикулярно плоскости стенки и поворот вокруг продольной оси (сплошной жесткий настил, например). Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Как сохранить личный профиль? | Serz | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 07:28 |