| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Существует ли бронированный кабель на 250кВт???
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 4803
|
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
Кабели есть не на 250кВт, а на определенные напряжение и ток, ограничиваемый правилами устройства электроустановок, техническими условиями на кабель, способом прокладка кабеля (земля, трубы, открыто, еще как нибудь), наличием в земле соседних кабелей. Еще кабели параллельно можно подключать. В общем, необходимо знать хотя бы:
1. Напряжение 2. Расчетную мощность 3. Расчетный коэффициент мощности 4. Условия прокладки кабеля (от и до) 5. Расстояние 6. Наличие соседних близко расположенных кабелей Вот когда все это напишете, кабель подберем, не сомневайтесь : ) Кабели на такие нагрузки имеются. Последний раз редактировалось hiddenevi1, 20.12.2009 в 00:35. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
hiddenevi1,
1секция Руст.=175,417 кВт Рр.=89,04кВт Ip=159,5 A сos ф=0,85 2секция Руст.=170,296 кВт Рр.=97,6кВт Ip=174,8 A сos ф=0,85 кабель в траншее расстояние 50 метров близрасположенных кабелей нету скажите программу для подбора тоже хочется поподбирать.... каждый кабель должен брать 100% мощности на себя, тоесть один как бы резеврный или используется на 50 %
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
Подбирать надо головой, а считать программой : ) Хотя этот расчет элементарно выполняется ручками.
Я так понимаю кабели взаиморезервируемые? Следовательно, должны быть рассчитаны на нагрузку 2-х секций с учетом допустимой на период ликвидации послеаварийного режима перегрузкой 10% (российская норма). Pрасч.авар. = 186,6кВт. Iрасч.авар. = 334А Выбираем предварительно АПвБбШв 4x150 (Iдоп. = 310А) Проверяем падение напряжения в аварийном режиме: dU = I*(r*L*cosФ + x*L*sinФ) = 334*(0,213*0,05*0,85+0,063*0,05*0,53) = 3,58В (dU/Uф = 1,63% < 5%) Вот и все. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
А вы бы сказали, у меня знакомые проектировщики-электрики в России есть
![]() Сказали бы, что они готовы оказать непосильную помощь в проектировании. Почти бесплатно ![]() ps. Вообще ваш проект выеденного яйца не стоит. За день бы на форуме в DWG.RU вместе могли бы сделать. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
teoretik24, ладно будут проекты будем совместно делать, хотя я так понял в форуме не особо с проектами помогают, в основном устными советами и наставлениями
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |