НС-2, а нужен ли грязевик?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2009, 17:00 #1
НС-2, а нужен ли грязевик?
Bagettt
 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50

Вопрос в следующем, имеется НС-2 для лагеря, сами понимаете не большо здание, там стоят насосы повышения, лампы УФО, и водомерный узел, а нужна ли для него обводная линия, если трубопровод пожарных насосов врезается после? и нужен ли грязевик?
и кстати, простите за глупый вопрос почему на водомерных узла делают диаметр меньше чем сам трубопровод? Ну например, труба 200, а узел 80-100? вроде вспомнил, определяется по потерям на счетчике

Последний раз редактировалось Bagettt, 21.12.2009 в 20:02.
Просмотров: 3648
 
Непрочитано 21.12.2009, 20:02
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


2) Часто счетчик диаметром, равным диаметру трубы, не подходит по своим метрологичесим параметрам. И деньги.
Вы подбирали счетчик сами?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 20:06
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,753
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bagettt Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем, имеется НС-2 для лагеря, сами понимаете не большо здание, там стоят насосы повышения, лампы УФО, и водомерный узел, а нужна ли для него обводная линия, если трубопровод пожарных насосов врезается после? и нужен ли грязевик?
и кстати, простите за глупый вопрос почему на водомерных узла делают диаметр меньше чем сам трубопровод? Ну например, труба 200, а узел 80-100? вроде вспомнил, определяется по потерям на счетчике
Грязевик лучше ставить по любому, так как цена вопроса, что дешевле заменить насос или грязевик.
Да и дохлых кошек из насоса тяжелее выковыривать (не придумано, случай реальный.
При ремонте участка трубы Dy 150 на время обеда, бригада оставила не закрытой срез трубы... )
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 22:49
#4
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


2 engngr, счетчик не подбирал, но вспомнил сегодня по дороге домой, что счетчик подбирается по потерям, по крайней мере в стозе, не думаю. что здесь расчет отличается... труба там 159, думаю как раз 80-100 влезет, посчитаю посмотрю...
2 T-Yoke, там скваженные насосы до этого, поэтому кошек там мне будет, и схема получается следующая: скважник-> НС-2-> и после насосов водомер вот перед ним надо или нет?!
Bagettt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 10:48
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Счётчик подбирается не по потерям, а по расходу, фильтр нужен однозначно, из скважин частенько песок выкачивается, да и вообще перед водомером он обязателен, ещё хорошо бы поставить воздухоотводчик. Да, и обводная у расходомера тоже нужна, каким диаметром - это уже проектное решение в зависимости от работы при пожаре.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:02
#6
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


KronSerg, а как именно по расходу, я знаю как по СНиПу подбираются, sq^2, а дальше по потерям смотрим проходит или нет.
Bagettt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 11:11
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


У тебя есть расходы станции максимальный, минимальный, номинальный (без этого такие вещи не проектируются), эти же расходы указаны в характеристиках водомера, твоя задача подобрать водомер с максимально близким к твоему номинальным расходом и при этом охватывающий максимум и минимум. Например из этих.
Вложения
Тип файла: rar Прайс Энергоматика.rar (3.37 Мб, 124 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:27
#8
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


[FONT=Times New Roman]11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.[/FONT]

Может я просто не так понимаю, но при расходе 65 м3/ч я подобрал по СНиПу счетчик с dy100, хотя труба 159
Bagettt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 11:38
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Всё зависит от счётчика, например, ВНХ-100 имеет номинальный расход 150м³/ч и соответственно тебе не подходит, а WPH-N-K (Zenner) диаметром 100 имеет номинальный расход 60м³/ч и устраивает тебя. Я ведь выложил файл. А вообще при объединенном хозяйственно-бытовом и пожарном водопроводе бываю счётчики Ду25 на трубе Ду150.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:47
#10
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


ну в общем я тебя-Вас понял,спасибо
теперь по СНиПу я определил диаметр, а по табличке решу какой водосчетчик брать
водопровод то объеденен, но пожарка соответственно обходит счетчик и врезается после
Bagettt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 11:52
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Вот и ладушки, не забудь узнать нужно-ли автоматически открывать задвижку на обводной при пожаре. Удачи.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:05
#12
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


задвижка точно с электрическим приводом
а может вы еще знаете про минимальные расстояния между запорно регулируещей арматурой? или регламентируется это только удобством монтажа? просто мне кажется не комильфо кремить переход непосредственно к отводу например(хоть это и не запр-рега арматура, но все равно интересно) в общем минимальные расстояния между всем что может стоять на трубах в НС-2
Bagettt вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 12:13
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Меня в институте учили закладывать патрубки длиной 100мм, так я и делаю, варить фланцы к отводам действительно не стоит, а вот сболтить задвижку с обратным клапаном - можно. Лично я люблю стяжную (бесфланцевую) арматуру.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:27
#14
Bagettt


 
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 50


вот и я 100 оставлял, спасибо
Bagettt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > НС-2, а нужен ли грязевик?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06