Нормативный источник на неправильные привязки не найдете. А они неправильные, так как не все размеры привязаны к осям здания или к конструкциям. Например, размер 650 начинается от какой-то хрени, которая неизвестно что. Если эта хрень - колонна или столб, то можно и так привязать.
Нормативным источником являются общие стандарты СПДС, а по технологическому оборудованию - ГОСТ 21.401-88 Технология производства, где указано:
Цитата:
4.4. На чертежах расположения указывают и обозначают:
оборудование;
блоки;
трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;
трассы специальных технологических трубопроводов;
каналы и лотки для прокладки трубопроводов;
места обслуживания оборудования, при необходимости;
координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;
отметки чистых полов этажей и основных площадок;
позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;
места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;
величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;
привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;
|
Само оборудование на этом чертеже вообще не привязано.