Значения предварительного натяжения связей.
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 4074
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думается, как раз на величину того усилия, которое потом будет там действовать. Это усилие при работе заместит Вашу натяжку.
Если нет рабочего усилия (т.е. связь только для геом. неизм.), то, как говорится, на условное. Т.е. 1...3 тонны, из опыта. У нас это усилие, с помощью которого оценивается жесткость сооружения, вроде не нормируется. В Еврокодах вроде они назначены конкретно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Nordek
Вопрос проектирования гибких связей подробно рассмотрен в книге Катюшина стр. 530 (лежит в Dnl) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Если связь растянутая то натянуть надо так, чтобы связь не провисала и при возникновении усилия должна сразу включиться в работу. Коллеги, высказавшиеся выше, предложили натяжение, при котором это условие будет выполняться.
Если же связь сжатая, то усилие натяжение должно быть не менее рабочего усилия в связи ((с)Ильнур) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
не буквально, а так: вторая "неработающая" (какое может быть доп. сжатие в гибком элементе?) связь РАЗГРУЖАЕТСЯ от внешнего усилия. Далее у Катюшина это учтено минусом. Одно из условий подбора преднатяга - при работе "неработающая" ветвь не должна до конца разгрузиться. Хотя если разгрузится - ничего катастрофического. Мгновенно разгружаться и загружаться элементы не могут. Ну будет "музыка" не той тональности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 31.03.2025 16:02 |
Нормоконтроль и Пояснительная записка! | Shtrih | Разное | 8 | 08.07.2009 22:29 |
Муфта для натяжения гибких связей | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.08.2007 13:36 |
Расчёт предварительного натяжения в мачтах. | Марьев Павел | Расчетные программы | 14 | 01.06.2007 06:37 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |