| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подкос - полноценная опора?
Нижний Новгород
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 5362
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
мало я в этом понимаю но могу сказать точно, что одну большую балку можно заменить 2-мя маленькими. т.е. под
Цитата:
Цитата:
ps если над перемычкой есть кирпич то можно сделать подвесы из полосы (лучше чем подкосы).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
подкосы уменьшают расчетный пролет (геометрию проема). зечем делать проем 4,6 с подкосами если можно сделать его меньше и без подкосов? обязательно проем под простенком делать?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Olga11 рисуйте (выложите) картинку для предметного разговора, иначе мы друг друга обманем неправильно составленными фразами и пропущенными словами.
Последний раз редактировалось olf_, 30.12.2009 в 08:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Расчетом установлено, что прогиб 12 мм. Это 1/380. Разве не жестко?
Кстати, достаточно и С245 (напряжение 94%). Это при условии, что балки закреплены так, что их верхние полки не имеют возможности выпучиться вбок. При "свободном болтании" и С345 недостаточно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79
|
Ильнур, балки скреплены между собой через оставшуюся часть стены стяжными болтами диаметром 16мм с шагом 700мм. Под простенком в балках установила 3 ребра с шагом 700мм и на опоре. Картинки все остались на работе. Думаю сделать без подкосов, т.к. не могу представить "физику" возникновения реакции около 45т на промежуточной опоре. А с другой стороны, прогиб скорее всего будет меньше за счет частичного защемления в существующей стене.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опора пароспутника Хомут ХС | pruginq | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.12.2010 17:56 |
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? | Ананас | Инженерные сети | 2 | 29.12.2009 06:48 |
Опора под трубопровод 12" | civil | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 15.01.2009 13:34 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |