Узел редуцирования в помещении котельного зала
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Узел редуцирования в помещении котельного зала

Узел редуцирования в помещении котельного зала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2010, 20:37 #1
Узел редуцирования в помещении котельного зала
kashpir
 
инспектор сектора НТР
 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 2

Можно ли проектировать узел редуцирования в помещении котельного зала?
Просмотров: 4326
 
Непрочитано 13.01.2010, 22:23
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Проектировать лучше в специальном помещении для проектирования. А вот размещать узел редуцирования пара, вырабатываемого котлами можно и в котельном зале, соблюдая условия доступа к оборудованию.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2010, 08:06
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


kashpir, о каком узле редуцирования речь???
Offtop: Русская речь у вопрощающего есть??
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 14.01.2010 в 08:30.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 15:15
#4
kashpir

инспектор сектора НТР
 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 2


Речь об узле редуцирования газа, с высокого давления газа на низкое (регулятор давления газа, ПСК, ПЗК и т.п.).
__________________
Виталий
kashpir вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2010, 16:29
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


ГВД в ГНД в здании котельной нельзя! И не бывает такого.
КОНКРЕТНО с какого ... кг/см2 в какое ... кг/м2? Расходы какие?
Любая книга и СНиП по газоснабжению. Читать о ГРП и о ГРУ.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 00:18
#6
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002
6.4.3 ГРУ могут устанавливаться при входном давлении газа не более 0,6 МПа.
При этом ГРУ размещаются:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположены газоиспользующие установки, или в соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию по размещенному в них производству;
в помещениях категорий В1 — В4, если расположенные в них газоиспользующие установки вмонтированы в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б.
vlads вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Узел редуцирования в помещении котельного зала



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34