Сопряжения металлических колонн с фундаментом
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 11606
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Чтобы внятно комментировать, нужно видеть чертеж. У меня например сейчас Автокад -2006. Вы наверно могли бы сохранять публично выставляемые dwg-чертежи в более старых версиях (это же легко), особенно выставляемые в субботу - вряд ли у всех дома Автокады 2010...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Пожалуйста:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 45
|
Извиняюсь. Перезалил...
|
|||
![]() |
|
||||
Сашка, теоретически данное сопряжение базы колонны и фундамента может воспринимать момент в плоскости стенки колонны, в плоскости полок, естественно - нет. Однако принято считать, что "жестким" сопряжением является база с количеством фундаментных болтов не менее 4, причем оси болтов не должны совпадать с осями колонны, дабы система база-фундамент могла воспринимать моменты.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Решение базы спорное. Обычно наоборот, болты ставят перпендикулярно плоскости стенки, чтобы узел был шарнирным в обоих направлениях, может быть Вы это и хотели сделать?
Тем более что, судя по чертежу, у Вас вертикальные связи стоят в каждом ряду колонн вдоль и поперек. Зачем Вам коэффициент мю=0,7 ? Положение ВС будет лучше читаться на плане, если их там же и обозначить. Внятного ответа стоит поискать, а иносказательно: "природа не терпит пустоты" - колонна под нагрузкой будет стремиться повернуться относительно вертикальной оси и "уходить из под нагрузки". Попробуйте представить, как она будет работать. Вам самому то узел нравится? Естественно, все сказанное - сугубо личное мнение. Удачи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 17.01.2010 в 00:40. Причина: не нравитЬся |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 45
|
Цитата:
В пояснительной записке действительно есть необходимость? Или только для удовлетворения любопытства? Да, проект не куплен. Врать мне смысла нет. Я пришел узнать решение своей проблемы. И "хорошо" это в смысле совсем плохо? Какие косяки? Цитата:
μ нужно для определения расчетной длины стержня и последующего подбора сечения. Я рассчитывал, да и не только я, что это жесткое сопряжение. Просто мне не повезло. http://4ppl.ru/161782 http://4ppl.ru/161783 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Видите ли, Саша, каждое инженерное решение как правило обосновано его целесообразностью. При установке ВС в каждой раме расчетная длина колонны уже равна 1. В этом случае нет нужды еще и базу колонны защемлять в фундаменте.
Да и сечения колонн у Вас "равноустойчивые" в двух плоскостях, что в первом варианте, что во втором. Теперь, даже если гипотетически защемить колонну из двутавра двумя болтами, в перпендикулярном направлении все равно мю=1 и гибкость именно в этой плоскости будет определяющей проверкой для сечения. То есть, иначе говоря, если идти "от противного" в вашем случае защемление просто не нужно, а следовательно базы колонн запроектированы конструктивно на двух болтах, т.е. шарнирно. Вот если бы у Вас отсутствовали ВС в одном из напрвлений - тогда имел бы смысл делать базу с защемлением. Тогда потребовались бы расчетные болты в направлении момента. Тогда и профили колонн Вы бы приняли не "колонного" типа, а широкополочные или балочные. Так что не следует отмахиваться фразами типа "мне не повезло". Наверное, следовало задуматься над расчетной схемой Вашего сооружения, хотя бы пока и учебного, не правда ли? Уточнить задание на курсовой у преподавателя? Случай из преподавательской жизни, мне знакомая рассказала (правда): препод: сколько будет 2 + 3 2 ? студент: 3 препод: ????? студент: двойки сократились.... препод: ![]()
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 17.01.2010 в 01:21. Причина: стилистика |
|||
![]() |
|
||||
Сашка, Вы молодец, одно то, что вы на форуме и пытаетесь узнать для себя что-то новое - уже говорит о многом, по крайней мере для меня!
and.rey, Вы слишком много хотите от студента и его 1 курсового, критика должна быть здоровой и поучительной, а не критичной (ИМХО). |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Условие закрепления внизу можно принять и как защемленное - болты гарантируют жесткость (неподатливость) узла до момента примерно 3 т*м, чего вполне достаточно для расчета на устойчивость. Кроме того, этому (неповороту нижнего узла при сжатии) способствует и пригруз, т.е. само сжатие - база имеет конкретные габариты в плане.
Т.е., казалось бы, в плоскости болтов мю=0,7. Но в этой плоскости момент при статрасчете будет 0 (от любой комбинации нагрузок), а при расчете на устойчивость момент не будет определен. Таким образом момент нигде не будет задан, ни в расчете базы, ни в назначении подливки, ни в расчете фундаментов. А это значит, что защемление в ЦЕЛОМ не гарантируется. Ну и соответственно мю=1. В обе стороны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Связи устанавливаются для снятия моментов с колон и узлов сопряжений с балками, смысл жесткого защемления пропадает........
Узел базы колонны на чертеже шарнирный. Фундаменты столбчатые очень маленькие Для первого курса проект выполнен на отлично. А на четвертом курсе небоскреб в чикаго будете проектировать..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 45
|
Всем спасибо за ответы.
Так и не понял что же имел виду ИБП. Цитата:
Уже на четвертом, но небоскреб пока не проектировал. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, первый в первом семестре, второй во втором, на 4-м курсе, было дело... ![]() Учись студент! Задававай преподам все вопросы которые хочется задавать! Не бойся! Чтобы потом не бояться! Чем больше поймешь сейчас - тем легче будет потом, когда не дай бог станешь проектировщиком - не дай бог потому что из этой профессии теперь пытаются слепить что угодно - бабло рулит, но крайним будет проектировщик - 5 лет колонии поселения это максимально но и этого поверь хватит чтобы испортить себе все... ИБП сказал о том что связь не дает элементам изгибаться, так как в первую очередь сама включается в работу и воспринимает усилия передавая их на фундамент - исключая изгиб основного элемента(колонны, пояса фермы, балки), не то чтобы изгиб был вреден для конструкций - их считают и с ним, но связи добавляют в схему "интеллекта" как синаспсы в мозг, благодаря им - увеличивается срок службы конструкций - схема меньше деформируется, изнашивается, благодаря им материал распределяется по схеме более "правильно" - больше его там где большие усилия, иначе схема будет уходить от оптимальной по совокупности факторов: польза, прочность, красота - хотя насчет красоты не все так просто... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
На первом курсе начерталка рулит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 45
|
Цитата:
Я использую технологии везде (в т.ч. и AutoCAD), где только возможно и в этом нет ничего сверхъестественного. Знаю несколько языков программирования, в т.ч. и LISP. К пониманию некоторых вещей ещё не пришел, но я знаю как устроен AutoCAD и стараюсь использовать его возможности по-максимуму. Например, использование командной строки как калькулятора. (* 26346 476) Тут просто попросили выложить в старом формате автокада, поэтому пришлось разбить СПДС объекты на всякий случай. Поэтому ваши предположения беспочвенны. И некоторые проекты я всё чаще черчу в объёме, разбивая на видовых экранах. И наверняка я тут такой далеко не единственный. Да, и ещё больше года назад я сам обучал некоторых преподавателей AutoCAD. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||