конструирование фермы из парных уголков
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование фермы из парных уголков

конструирование фермы из парных уголков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 15:06 #1
конструирование фермы из парных уголков
Dima_White
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, допускается ли крепление элементов решетки металлической фермы к поясам из спаренных уголков без фасонок, непосредственно к полкам уголков, раскосы из одиночных уголков.
Просмотров: 16943
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:14
#2
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Думаю, что нет, т.к. фасонки нужны для крепления элементов решетки по рассчитываемой длине сварных швов по обушку и уголку (если решетка тоже из парных уголков), нсколько я помню, минимальная длина шва по обушку должна быть не менее 60-80мм (если брать конструктивно), а так сначала рассчитайте швы для крепления уголков решетки.
a-shmeleva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:23
#3
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


да в том-то и дело, что я не проектировщик, а строитель и получил сие творение в виде проекта, и чет меня напрягает данный узел.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:25
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Думаю можно, если длина швов достаточна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4444444.jpg
Просмотров: 816
Размер:	70.7 Кб
ID:	32362  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:38
#5
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


если б так то и вопросов нет, а то смотри рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0013.jpg
Просмотров: 1051
Размер:	123.7 Кб
ID:	32364  
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:40
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ну, и хрень...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:41
#7
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


вижу такое впервые...
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:41
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
если б так то и вопросов нет, а то смотри рисунок
КРЕАТИВНО
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:46
#9
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


и нет "сухариков" между спаренными уголками, типа сам догадайся.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:48
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А схема усилий фермы есть в проекте? Может сварные швы и выдержут.
Но есть другая не менее важная проблема:
в верхнем и нижнем поясе будет момент, из-за того, что стержни решетки не сходятся в одном узле.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:52
#11
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Что-то меня смущает расцентровка стержней, из-за которых возникнут моменты в поясах
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:56
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ваша схемка, так и проситься в кунскамеру
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:03
#13
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Да фермка то шутевая и нагрузки смешные, но сам факт такого конструирования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0015.jpg
Просмотров: 931
Размер:	135.7 Кб
ID:	32370  
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:04
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ваша схемка, так и проситься в кунскамеру
Ничего подобного! Такая схема имеет право на жизнь (при подтверждении расчетом)! Примером являются поперечины через дороги и ж/д пути. Данная тема уже обсуждалась на форуме - поищите.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:13
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Ничего подобного! Такая схема имеет право на жизнь (при подтверждении расчетом)! Примером являются поперечины через дороги и ж/д пути. Данная тема уже обсуждалась на форуме - поищите.
Никогда такого не встречал, очень интересно посмотреть. Дайте ссылочку пжл.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:16
#16
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


не нашел
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:18
#17
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Согласен, что при небольших нагрузках такая ферма может работать, но расцентровка стержней которая вызывает дополнительные моменты - не есть хорошо... Хотя если сечение может воспринять момент - то все нормально.
Ферма работать будет, но какая-то она не рациональная на мой взгляд

Последний раз редактировалось ITroy, 25.01.2010 в 17:14. Причина: посчитал усилия - изменил мнение
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:30
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Так ведь моменты на схеме усилий тоже показаны. Если верить схеме усилий, в приопорной зоне в нижнем поясе Ммах=1,1тхм.- по моему не большой момент. 16-й швеллер должен выдержать. В верхнем поясе Ммах=0,2тхм.- мизер. 2 уголка 63х6 тоже должны выдержать. Хотя лучше уж проверить расчетом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:46
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Не ну как так, зачем так-то, что-то как-то не так все, может это и не то вовсе...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:52
#20
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не ну как так, зачем так-то, что-то как-то не так все, может это и не то вовсе
В моем доме попрошу не выражаться
Dima_White вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование фермы из парных уголков



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Конструирование сегментной фермы Romka Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2010 17:50
Расчет швов на узле фермы с парных уголков Vladimir_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.02.2009 16:56
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14