Практическое использование муфт для стыковки арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Практическое использование муфт для стыковки арматуры

Практическое использование муфт для стыковки арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 16:27 #1
Практическое использование муфт для стыковки арматуры
stoper
 
урбанист
 
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585

Есть ли реальный опыт, экономический и временной эффект от применения стыковочных муфт различного типа на объектах?
Задача - арматурный каркас стены в грунте.
Просмотров: 3829
 
Непрочитано 26.01.2010, 11:01
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Москва-Сити, вроде, построен с муфтами. говорят, экономически выгодно. есть куча сайов производителей.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 11:11
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


kfrdfylf Киньте ссылку, если под рукой есть
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 11:20
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


первое, что попалось в тындексе:
http://www.rebar.ru/catalog3/86.htm?...a12615329cdfbb
http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=36


вот тут уже обсуждали:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14259

Действительно, когда в высотке в колонне нужно стыковать 14 стержней Д28мм, при этом нужно завести 28-е стержни ригеля, приходится задумываться о муфтах
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 13:22
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Новые технологии - это круто. Для сложных конструкций, особенно балочных перекрытий думаю то что надо, без вских там стыковочных стержней, которых и так некуда засовывать в ригелях. Получается, что можно отказываться от сварки....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 00:24
#6
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Есть опыт обжимных и нарезных муфт.Готов ответить на любые вопросы.

1. Экономическая целесообразность рассчитать просто она зависит от диаметра стыкуемой арматуры.
"Стоимость арматуры на перехлест" > "Стоимость муфты, стоимость аренды оборудования, зарплата рабочим, испытания".

2. Бывают густоармированные конструкции в которых экономика "-", зато нет проблем с уплотнением бетона в зоне перехлестов.

3. Нарезные муфты - 100% надежность.

4. Обжимные муфты - надежность не соответствует ожиданиям. Масса факторов влияющих на качество. Технология не проработана.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 01:11
#7
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
Есть опыт обжимных и нарезных муфт.Готов ответить на любые вопросы.


4. Обжимные муфты - надежность не соответствует ожиданиям. Масса факторов влияющих на качество. Технология не проработана.
По обжимным муфтам не могу согласиться насчет надежности. Муфты с конической резьбой при испытаниях рвутся по резьбе (хотя стык и считается равнопрочным). А обжимные муфты рвутся по арматуре.
Главные недостатки обжимных муфт следующие:
1. Гидравлическое оборудование для обжима довольно тяжелое и громоздкое (клещи для обжима весят более 40кг без масляного насоса);
2. Сама обжимная муфта массивнее, чем с конической резьбой (важный фактор при густом армировании).
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Практическое использование муфт для стыковки арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51