Непрочитано 28.01.2010, 10:44 #1
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло?
Шмидт
 
брахман
 
СПб
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 1,044

Приветствую.
Немного предистории: начали строить сбоно-монолитное здание (каркас монолит, перекрытие - сборняк), во время кризиса стройку заморозили, сейчас заказчик хочет кое что изменить. На сегодняшний момент есть колонны с конструктивным армированием 4*18А3. По прикидкам надо делать ригель. И возник вопрос в узле сопряжения ригеля и колонн.
Так как жесткость элементов близка (поперечное сечение), то можно считать что узел будет работать как жесткий, но вот заводить дополнительные стержни в колонну не хочеться. Есть два решения, представленные на рисунках.

В первом случае, заводим арматуру в верхную часть колонны и трещина будет в колоне. Во втором арматуру не заводим в колону и трещина будет в ригеле (цифрами указано количество стрежней).

Вопрос в следующем что лучше? Или может я ошибаюсь в своих рассуждениях?

Заранее благодарю.

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Просмотров: 3793
 
Непрочитано 28.01.2010, 10:50
#2
acid


 
Сообщений: n/a


1. ИМХО - не первый ни второй случай не есть жесткий узел(конечно смотря какое сечение...)
2. А зачем вам жесткий узел??? Сделайте шарнир и не мучайте себя )
ну по второму рисунку согласен, трещина должна быть где-то там, по рис 1... - если допустить что узел жесткий, то в самом узле трещины может и не быть, поворот сечения может быть в другом месте, но при таом решении арматуры - мне кажется что в углу
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:01
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. ИМХО - не первый ни второй случай не есть жесткий узел(конечно смотря какое сечение...)
сечения почти равны, и следовательно, будут работать как жесткий узел, так как один относительно другого провернуться не сможет пока не треснет.

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
2. А зачем вам жесткий узел???
В том то и дело что жесткий мне не нужен, я предполагаю сделать по 1 варианту, но вот не треснет ли? Мне кажеться, чисто по механике, что возникнет момент (из рассуждений написанных выше), и так как чтобы его воспринять арматуры не хватит (в колонее ее 100% не хватит) то будет трещина.

Пэ.эС. Может я много думаю?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:12
#4
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Вопрос поставлен так, как будто автору НУЖНА трещина. Или я не прав.
Если не нужен жесткий узел и хотите без трещин делайте как в п.2 поста 2.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:27
#5
acid


 
Сообщений: n/a


При первом варианте трещина пойдет от угла к углу, тк в этой зоне будет происходить передача усилий с арматуры на арматуру через бетон, который на растяжение не работает. И в этом месте и треснет. Вообще-то так жесткие узлы не делаются...
В зависимости от усилий в ригеле ширина раскрытия трещины зависит, и если ширина не превышает предельной, то пусть себе поворачивается и будет трещина. Вообще жб без трещин не бывает!
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:40
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Madtosh трещина не нужна
acid так я и не собираюсь делать жесткий узел (мне кажеться что этот узел будет работать как жесткий изначально и все равно будет трещина)
Проблема то в том, что конструкция чужая. Мне дали ее доделать с учетом изменившися требований заказчика. Вот и как решить этот узел, я не знаю. Хотя узел простенький, но что-то походу передумал малость и все как то в голове не укладывается.
Дайте совет как организовать шарнирный узел? По ИМХО трещины будут, хотя мне на них все равно, конструкция рамы выдержит. Просто может быть есть более оптимальные решения....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:43
#7
acid


 
Сообщений: n/a


Так у вас оба решения шарнирные. Возьмите любой учебник по жбк, там разрисованы узлы монолитных вещей и примените
 
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:54
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


приведенные узлы шарнирные, вроде.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:58
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Так у вас оба решения шарнирные. Возьмите любой учебник по жбк, там разрисованы узлы монолитных вещей и примените
Согласен, так а про трещины что посоветуете? Они будут (по рисункам правда или нет)?
Пэ.эС. Я не конструктор, мне это надо будет замоделировать и расчитать. Нащи конструкторы "деревянные". Их решения, мне кажуться не реалистичными, что примеры описанные в книжках не подходят для данного сооружения. А здание то конкретное (какой то заводской цех) и нагрузочки там впечатляющие....
Вот и спрашиваю какое решение лучше? По постам у меня сложилось впечатление, что надо делать по 1) варианту и трещин не будет, всмысле они будут в узле (не их никто не увидит*...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 12:00
#10
acid


 
Сообщений: n/a


так и сверху под полом их тоже никто не увидит. а рис 1 примерно классическое решение шарнироного узла
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 12:07
#11
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
так и сверху под полом их тоже никто не увидит. а рис 1 примерно классическое решение шарнироного узла
Ну вот они тоже самое предложили, но вот мне не нравиться что трещина может возникнуть в колонне...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 12:09
#12
acid


 
Сообщений: n/a


и чего? возникнет и х с ней. не бывает жб без трещин, вопрос лишь в ширине ее раскрытия
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 15:32
#13
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
и чего? возникнет и х с ней. не бывает жб без трещин, вопрос лишь в ширине ее раскрытия
То еть это норамльно?
Шмидт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. ArchiTRAV Конструкции зданий и сооружений 1 30.05.2008 14:40