Толщина стен из ячеистого бетона для очень низких температур и сейсмики
Строительный физик
 
расчеты по архитектурной физике
 
Краснодар
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 2

Какую толщину стен из ячеистого бетона применять в условиях очень низких температур и сейсмики ? Допустим, это Сибирь.
Кто защищал данную конструкцию в экспертизе ?

Последний раз редактировалось Строительный физик, 28.01.2010 в 19:42.
Просмотров: 3470
 
Непрочитано 30.01.2010, 00:02
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не защитите в экспертизе свое решение - поди стены из блоков сложены. и чем Вы тогда будете воспринимать сейсмические нагрузки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 09:19
#3
Строительный физик

расчеты по архитектурной физике
 
Регистрация: 28.01.2010
Краснодар
Сообщений: 2


Сейсмику воспринимает монолитный железобетонный каркас. Мне интересен вопрос с точки зрения теплотехники. По современным нормам теплотехники толщина из блоков должна быть больше 600мм (это для Сибири). А делают 400мм. Как её защищают в экспертизе ?
Строительный физик вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 09:46
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


С точки зрения теплотехники стена только из одних ячеистых блоков вообще не применима (СП по тепловой защите зданий). С точки зрения здравого смысла, конечно, она вполне может быть, только толщину надо расчетом подобрать. А если она 400 мм, то надо дополнительно утеплять эффективным утеплителем (пенополистирол, минвата и т.д.) снаружи. Можно и изнутри, но мороки больше - пароизоляцию ставить и все щели заделывать. По-другому в экспертизе не пройдет. Если, конечно, у вас там не какой-нибудь холодный склад или что-нибудь подобное.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина стен из ячеистого бетона для очень низких температур и сейсмики



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16