GAS
 
проектировщик (строитель)
 
Ижевск
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 197

Вопрос касается удешевления огнезащиты вент.коробов. Если огнезащиту вент короба выполнить не огнезащитной краской (согласно проетка ОВ), а обвернуть более дешевым материалом (НГ), например URSA М11 или минватой по ГОСТ 21880.
Сертификат пожарной безопасности на матералы подтверждающих класс горючести НГ есть, а предел огнестойкости материалов найти не могу. Подскажите есть ли документ с описанием предела огнестойкости различных материалов. Поставщики таких документов не имеют.
Просмотров: 2773
 
Непрочитано 02.02.2010, 11:23
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


по Rockwool, например, можно посмотреть тут http://www.rock-fire.ru/sw68465.asp раздел "расчет толщины"
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:36
#3
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Спасибо.
А URSA М11 может быть огнезащитой вент.короба?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 12:41
#4
Mixali4


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 10


Огнезащитное покрытие ОЗС-МВ по ТУ 5775-008-179711-02. При толщ. 4мм держит 60 мин. Так говорит сертификат пожарной безопасности
Mixali4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:56
#5
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Меня очень смущает цена за 1 кв.м огнезащитных пркрытий:
- URSA М11 0,05м^3х1200р/м^3=60р/м^2 - приемлемо
- ОЗС-МВ ~300р/м^2, и температура проведения работ от +5С. - дороговато
Все же возможно применение URSA М11 или аналогичного недорогого материала?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 13:16
#6
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Все же возможно применение URSA М11
Скорее нет, чем да.
У "Урсы" нет соответствующего сертификата (есть только про негорючесть), значит у пожарных неизбежно возникнут вопросы.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 13:22
#7
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


А минвата по ГОСТ 21880 или ГОСТ 4640-93
GAS вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 15:54
#8
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Так в ГОСТах этих про огнестойкость ничего не сказано, следовательно - нет.
Другое дело, ежели какая-нибудь фирма производит минвату в сответствии с этими ГОСТами и уже получила соответствующий сертификат - тогда применять можно.
ArxNorm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита вент коробов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В площадь санузла входит вент шахта или занимаемую ею площадь вычитать ? RGB Архитектура 2 27.08.2009 10:13
Устройство вент. каналов Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 2 10.06.2009 06:32
Огнезащита вентканалов Rosenkranz Архитектура 4 29.03.2009 15:04
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51