Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия

Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2010, 12:35 #1
Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия. Что можно сделать?
Т. к. трещины в нижней зоне, а бетон в нижней зоне не работает то вроде бы ничего страшного (может быть просто расчистить и оштукатурить по сетке). Но вид немного страшноватый. Сверху плит трещины не посмотрел - забыл (посмотрю в ближайшее время).
Может кто сталкивался с подобной проблемой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 2341
Размер:	89.3 Кб
ID:	33023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2612
Размер:	88.6 Кб
ID:	33024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2463
Размер:	80.9 Кб
ID:	33025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1899
Размер:	105.8 Кб
ID:	33027  

Просмотров: 15284
 
Непрочитано 05.02.2010, 12:38
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну так как вода расширяется при замерзании по все стороны, то есть опасения, что и ребра между пустотами тоже попорчены...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 12:50
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
1. Дождаться лета, высушить пустоты и заделать их.
2. Дождаться лета и залить бетоном
3. Дождаться лета и сменить плиты.
Но это точно, что от воды?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 13:04
#4
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
1. Дождаться лета, высушить пустоты и заделать их.
2. Дождаться лета и залить бетоном
3. Дождаться лета и сменить плиты.
Но это точно, что от воды?
По 1 п. что высушить это однозначно
по 2 п. см. ниже
по 3 п. исключено
100% что от воды.

Нужно ли их усиливать вот это для меня вопрос. Может прорезать сверху пустоты засунуть каркас и забетонировать?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 13:59
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Дык понятно, что усиливать, но будет ли оно технологически оправдано? Это вопросец посильнее будет.
А при прорезании вдруг и проявится нечно особенное или внезапное - типа трещин внутренних, рыхлости бетона, всё, что может быть от, например, заводского брака.
Вырезать-то придется перфоратором, наверно, значит доп. вибрации.
Если этаж уже надстроен, то только бетонировать. Но как и где?

Может получше обследовать все плиты и не только глазами? Склерометры и трещиномеры.
Лёд ведь очень коварен, и если разорвало в одном месте, то не факт, что не создал трещины по соседству.

... это ж сколько надо воды в одном пустотом канале замерзнуть при минус 25 в течение нескольких суток подряд, чтоб так разорвать. Странно это как-то. Может плиты были из категории отбракованных (они же подешевле)?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 15:55
#6
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Был на обьекте. На верхней поверхности данных плит трещин нет. Только на нескольких участках заметил наледи (см. фото). Но непонятно это сверху накапало или из плиты вышло (над наледью на потолке сосулек нет). В месте наледи визуально трещин не обнаружено.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вырезать-то придется перфоратором, наверно, значит доп. вибрации.
Вырезают они специальными дисковыми пилами, где вибрации нет.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если этаж уже надстроен, то только бетонировать. Но как и где?

Может получше обследовать все плиты и не только глазами? Склерометры и трещиномеры.
Лёд ведь очень коварен, и если разорвало в одном месте, то не факт, что не создал трещины по соседству.
Обследовать все плиты в этих зданиях не реально. Это 12 построенных этажей в 16-ти этажном здании + 3 построенных этажа в 10-ти этажном здании. Тем более у нас такого оборудования нет надо нанимать сторонюю организацию.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
... это ж сколько надо воды в одном пустотом канале замерзнуть при минус 25 в течение нескольких суток подряд, чтоб так разорвать. Странно это как-то. Может плиты были из категории отбракованных (они же подешевле)?
По фото из начального сообщения видно что воды там было полный канал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1390
Размер:	113.8 Кб
ID:	33043  
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:12
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Дисками, разумеется, для начала, а потом? Толщина-то небось порядка 200?
Обследовать не всего здания, а там, где эти разрывы. Это же только в одной секции и одного этажа. Но пройти по ВСЕМ этажам всего здания разве не интересно? Поглядеть вверх-вниз, дальше пошел - ничего же сложного, зато будете знать, в скольких помещениях такие "разрушения".

Как, когда и откуда туда попала вода, да в таких "полных" количествах? Да так, что не вытекла сама при монтаже и после монтажа.
Может её, пока плиты лежали в штабелях туда косым дождем занесло, а члены бригады заткнули торцы?
Это выяснить, ятд, важно, чтобы знать причину. Лечить следствия
проще, чем потом еще раз обнаруживать эту же проблему в этом или другом месте.
МТК.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 22:51
#8
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Дисками, разумеется, для начала, а потом? Толщина-то небось порядка 200?
Вы это о чем? Насколько я понял, речь идет о пустотках, а они сами полностью 220 мм толщиной

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Как, когда и откуда туда попала вода, да в таких "полных" количествах? Да так, что не вытекла сама при монтаже и после монтажа.
Может её, пока плиты лежали в штабелях туда косым дождем занесло, а члены бригады заткнули торцы?
Это выяснить, ятд, важно, чтобы знать причину. Лечить следствия
проще, чем потом еще раз обнаруживать эту же проблему в этом или другом месте.
МТК.
Вода попадает легко и непринужденно, причем очень часто. Был случай у нас на обекте при вскрытии плиты для определения фактического армирования около получаса ждали пока вытечет вода из 1!!! только пустоты-здание долгострой, незаконсервированный-кровли нет, вода и от дождя и от таянья снега. Объем пустоты 6 метровой пустотки при полном заполнении водой составляет около 119 литров.
Среди знакомых есть человек, который натурально принял душ, когда просверлил отверстие в потолке, когда хотел повесить люстру, причем жил он в этой квартире уже не первый год

В моем понятии, в данной разморозке плит нет ничего страшного, при желании усилить режьте пустоты, ставьте каркасы и бетонируйте
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 23:37
#9
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Всё бы ничего, если не считать опасности коррозии преднапряженной арматуры под слоем бетона...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 10:53
#10
samostroi12


 
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 3


Такая же проблема, ввиду малого опыта тоже не подумал о воде, картина как у автора.
Сейчас морозы и снега много, может поставить газовую пушку в цоколе, прогреть, насверлить дыр?
Предотвратит ли это дальнейшие расслоения?
samostroi12 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:13
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Случилось, так случилось. Но страшного ничего нет. Дождаться весны, т.е. положительных температур, вскрыть (сверху) пустоты в местах разрушений (по всей длине плиты). уложить по одному стержню арматуры и залить бетоном. И это будет называться усилением. Паниковать не стоит.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:32
#12
samostroi12


 
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 3


боюсь как бы остальные плиты не полопались
плиты 6*1,2 опираются торцами по 10-12 см

Думаете пушка не растопит лед?

Сейчас как лучше поступить? Насверлить дыр и по весне вода выйдет? или не трогать вообще?
samostroi12 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:57
1 | #13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


IMHO перфоратор в руки и пробивать дырки в пустоты снизу. Во первых весна придет и все растает, а ночью снова замерзнет - значит снова порвет, посему немедленно предоставить выход хотя бы тому, что там оттает. Газовая пушка это круто (и дорого, бо прогревать пару суток будете недострой), но чем она лучше весеннего солнышка? Оттает ровно с тем же эффектом, а просушить вы пушкой не сумеете все едино, значит мокрый бетон снова замерзнет. Убрать снег сверху - все что растает снова окажется внутри плит. Дальнейшее по результатам обследования.
P.S. Сам такое огребал, но этот момент я обнаружил еще по осени и быстренько из плит все слил
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:34
#14
samostroi12


 
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 3


спасибо за совет, в выходные поеду сверлить
samostroi12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44