| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Из-за замерзшей в пустотах воды порвало плиты перекрытия
инженер-конструктор
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 15284
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
1. Дождаться лета, высушить пустоты и заделать их.
2. Дождаться лета и залить бетоном 3. Дождаться лета и сменить плиты. Но это точно, что от воды?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Цитата:
по 2 п. см. ниже по 3 п. исключено 100% что от воды. Нужно ли их усиливать вот это для меня вопрос. Может прорезать сверху пустоты засунуть каркас и забетонировать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Дык понятно, что усиливать, но будет ли оно технологически оправдано? Это вопросец посильнее будет.
А при прорезании вдруг и проявится нечно особенное или внезапное - типа трещин внутренних, рыхлости бетона, всё, что может быть от, например, заводского брака. Вырезать-то придется перфоратором, наверно, значит доп. вибрации. Если этаж уже надстроен, то только бетонировать. Но как и где? Может получше обследовать все плиты и не только глазами? Склерометры и трещиномеры. Лёд ведь очень коварен, и если разорвало в одном месте, то не факт, что не создал трещины по соседству. ... это ж сколько надо воды в одном пустотом канале замерзнуть при минус 25 в течение нескольких суток подряд, чтоб так разорвать. Странно это как-то. Может плиты были из категории отбракованных (они же подешевле)?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Был на обьекте. На верхней поверхности данных плит трещин нет. Только на нескольких участках заметил наледи (см. фото). Но непонятно это сверху накапало или из плиты вышло (над наледью на потолке сосулек нет). В месте наледи визуально трещин не обнаружено.
Вырезают они специальными дисковыми пилами, где вибрации нет. Цитата:
По фото из начального сообщения видно что воды там было полный канал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Дисками, разумеется, для начала, а потом? Толщина-то небось порядка 200?
Обследовать не всего здания, а там, где эти разрывы. Это же только в одной секции и одного этажа. Но пройти по ВСЕМ этажам всего здания разве не интересно? Поглядеть вверх-вниз, дальше пошел - ничего же сложного, зато будете знать, в скольких помещениях такие "разрушения". Как, когда и откуда туда попала вода, да в таких "полных" количествах? Да так, что не вытекла сама при монтаже и после монтажа. Может её, пока плиты лежали в штабелях туда косым дождем занесло, а члены бригады заткнули торцы? ![]() Это выяснить, ятд, важно, чтобы знать причину. Лечить следствия проще, чем потом еще раз обнаруживать эту же проблему в этом или другом месте. МТК.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Вы это о чем? Насколько я понял, речь идет о пустотках, а они сами полностью 220 мм толщиной
Цитата:
Среди знакомых есть человек, который натурально принял душ, когда просверлил отверстие в потолке, когда хотел повесить люстру, причем жил он в этой квартире уже не первый год ![]() В моем понятии, в данной разморозке плит нет ничего страшного, при желании усилить режьте пустоты, ставьте каркасы и бетонируйте |
|||
![]() |
|
||||
Случилось, так случилось. Но страшного ничего нет. Дождаться весны, т.е. положительных температур, вскрыть (сверху) пустоты в местах разрушений (по всей длине плиты). уложить по одному стержню арматуры и залить бетоном. И это будет называться усилением. Паниковать не стоит.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
IMHO перфоратор в руки и пробивать дырки в пустоты снизу. Во первых весна придет и все растает, а ночью снова замерзнет - значит снова порвет, посему немедленно предоставить выход хотя бы тому, что там оттает. Газовая пушка это круто (и дорого, бо прогревать пару суток будете недострой), но чем она лучше весеннего солнышка? Оттает ровно с тем же эффектом, а просушить вы пушкой не сумеете все едино, значит мокрый бетон снова замерзнет. Убрать снег сверху - все что растает снова окажется внутри плит. Дальнейшее по результатам обследования.
P.S. Сам такое огребал, но этот момент я обнаружил еще по осени и быстренько из плит все слил |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |