Устройство монолитного перекрытия в проеме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного перекрытия в проеме

Устройство монолитного перекрытия в проеме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2010, 13:23 #1
Устройство монолитного перекрытия в проеме
khapuya
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 2

Реконструкция здания. Вобщем суть такая - нужно запроектировать устройство монолитной плиты в проеме, полезная нагрузка 1,2 т/м2. В голову приходит только один вариант, начальство требует как минимум два. Кроме указанного ничего в голову больше не приходит, помогите советом






Просмотров: 5033
 
Непрочитано 09.02.2010, 14:27
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Хотел уточнить:
1. У вас какое перекрытие? По балкам из швеллеров м/к лист? Толщина перекрытия 200 мм? Везде такое перекрытие?
2. Со стороны проема 3390 - м/к балка (фото), верно?
3. Со стороны 4200 - вертикальная кирпичная стена (на фото, на переднем плане, часть какой-то демонтированной стены, но не кирпичной; что это такое?
4. Толщина монолитной плиты над гофром, какая у вас?
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 15:26
#3
khapuya


 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 2


Stitch,
работаю, практически вслепую по фотографиям

1. Перекрытие из многопустотных плит по металлическим балкам, да там швеллера. Толщина перекрытия 200мм. Перекрытие не везде сборное, но на данном участке только сборное.
2. Верно.
3. А почему бы и не кирпичная стена, как вы определили?
4. 70 мм

Я наверное не правильно поставил вопрос, существует ли еще варианты перекрытия проема монолитной плитой, кроме приведенной на 1рис. схеме?
khapuya вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 15:51
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Значит вы не были на объекте, плохо.

Цитата:
Сообщение от khapuya Посмотреть сообщение
Перекрытие из многопустотных плит по металлическим балкам, да там швеллера. Толщина перекрытия 200мм.
Наверное все-таки 220 мм
Я думаю фото не совсем того места: 1)расстояние на плане от проема до противоположной стены 6 м, а на фото гораздо меньше; 2) если посмотреть на план и попытаться сфотографировать данное место, придется это делать снаружи здания через несущую стену; 3) где на фото кирпичные столбы.
Толщину монолитного перекрытия над гофром я бы сделал не менее 100 мм.
Есть ли фото данного места?
Разобрались ли где и как лежат плиты?

Последний раз редактировалось Stitch, 09.02.2010 в 16:28.
Stitch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного перекрытия в проеме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25