Замена жб балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена жб балки

Замена жб балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2010, 16:04 #1
Замена жб балки
sbatansev
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18

Добрый день дорогие форумчане. Ситуация заключается в следующем: при ремонте цеха небходимо заменить жб балку длиной 12м, существующая балка опирается на колонны с высотой верха на разной отметке. Заказчик просит поставить балку 2 БСП 12-5. В связи с этим появляется следующая ситуация, что нету возможности приварить новую балку к существующим колоннам, к закладным деталям. Мой вопрос к вам заключается в слудющем: можно ли приварить к закладной детале колонны элемент, изготовленный из тавра или двутавра (имеющий в разрезе сечение двутавра, одна грань которого идет под углом), а на этот элемент поставить уже новую железобетонную балку? Спасибо за все отзывы и пожелания.

Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (4.6 Кб, 258 просмотров)

Просмотров: 2651
 
Непрочитано 18.02.2010, 16:18
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Наращиваемую колонну нужно взять в металлическую обойму.
Приварка стойки (1 м) к сущ. опорной з/д колонны - авантюра....
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 19.02.2010 в 01:40.
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 18:41
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от sbatansev Посмотреть сообщение
имеющий в разрезе сечение двутавра, одна грань которого идет под углом
Это как? Вы нарисуйте узел опирания, как вы его представляете.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 11:34
#4
sbatansev


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18


Примерное видение узла по вопросу который я поднял в этой теме.
Вложения
Тип файла: pdf d1.pdf (28.6 Кб, 240 просмотров)
sbatansev вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 14:28
1 | #5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


sbatansev, такую деталь невозможно нормально сварить. Швы в щели шириной 20-50 мм на глубине 200-250 мм не выполнить. Тогда уж лучше взять стальной сляб и строгать его поверхности, сделав их не параллельно, а под углом друг к другу.
Другой вариант - сделать что-то типа кондуктора. К зд колонны приварить вертикально два листа (по краям зд и параллельно новой балке). Балку завести между листами. К зд балки приварить лист (он окажется между листами, приваренными к зд колонны) и приварить его (он параллелен нижней плоскости балки) к листам, приваренным к зд колонны. Пространство между этим листом (под балкой) и зд колонны зачеканить бетоном.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 16:48
1 | #6
xopek


 
Регистрация: 01.09.2009
Казань
Сообщений: 32


как один из вариантов можно увеличить высоту ЗД1 на 100мм, тогда возможно будет сварить ее.
xopek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 23:12
#7
sbatansev


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18


Спасибо вам большое за рассмотрение темы и представленые варианты видения решения моей проблемы.
sbatansev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена жб балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт ЖБ балки javascript-ом asd Расчетные программы 21 04.07.2013 10:15
Ищу серию 1.862 (ж\б балки) Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2010 14:18
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34