| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена жб балки
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2651
|
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Наращиваемую колонну нужно взять в металлическую обойму.
Приварка стойки (1 м) к сущ. опорной з/д колонны - авантюра....
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 19.02.2010 в 01:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
sbatansev, такую деталь невозможно нормально сварить. Швы в щели шириной 20-50 мм на глубине 200-250 мм не выполнить. Тогда уж лучше взять стальной сляб и строгать его поверхности, сделав их не параллельно, а под углом друг к другу.
Другой вариант - сделать что-то типа кондуктора. К зд колонны приварить вертикально два листа (по краям зд и параллельно новой балке). Балку завести между листами. К зд балки приварить лист (он окажется между листами, приваренными к зд колонны) и приварить его (он параллелен нижней плоскости балки) к листам, приваренным к зд колонны. Пространство между этим листом (под балкой) и зд колонны зачеканить бетоном. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт ЖБ балки javascript-ом | asd | Расчетные программы | 21 | 04.07.2013 10:15 |
Ищу серию 1.862 (ж\б балки) | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2010 14:18 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |