Необходимость системы пожаротушения.
инженер-проектировщик
Электросталь
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 20261
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Вас интересует система пожаротушения, т.е пожарный водопровод, пожарные краны открываемые вручную и т.д. или система АУП - автоматическая установка пожаротушения, работающая в автоматическом режиме от пожарных датчиков.
Мне кажится это несколько разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Я думаю надо применить Приложение А СП 5.13130.2009, таблица А.3 п.36.2. Для торговых помещений (см. п.А.2) >500 кв.м АУПТ, < 500 кв.м АУПС, если площадь защищаемых помещений будет >40% от общей площади, по пункту А.5, делаем АУПТ на всё здание. По пункту А.2 "здание" в Вашем случае это пожарный отсек, т.е. этажи торговли. Третий этаж по п. 38 АУПС.
Последний раз редактировалось guran, 27.02.2010 в 06:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22
|
to Валериан:Читайте вопрос внимательнее. Guran, а как рассматривать назначение здания в целом, класс его функциональной пожарной опасности? В соответствие с рекомендациями СНиП 31-06-2009, при вертикальном размещении пожарных отсеков в здании, пожарный отсек не следует считать отдельным зданием.
Из этого в моей голове укладывается только одно:здание в целом должно иметь определенный класс функциональной пожарной опасности. Помещения иных допускаемых классов, размещенные в нем, являются встроенными и отделяются противопожарными преградами в соответствие с нормативными требованиями.Из этого следует, что в первую очередь мы рассматриваем здание, далее пожарные отсеки. Каким образом при рассмотрение здания, в соответствие с СП 2.13130.2009, как совокупности пожарных отсеков будет определяться этажность, степень огнестойкости, площадь этажа. Как для зданий класса Ф 3.1 или же Ф 3.5?!!!!!! Очень интересны ваши мнения в части многофункциональных зданий, приминительно к данному объекту.
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. Последний раз редактировалось Turbo D, 27.02.2010 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22
|
kenttt, слышали. А ещё слышали про Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009, разработанный в соответствие со статьями данного ФЗ. Но проблема заключается совершенно не в этом.
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. Последний раз редактировалось Turbo D, 27.02.2010 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. такая же ситуация и для внутреннего пожаротушения СП 10.13130-2009 4.1.6 ... При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Turbo D
1. ФЗ-123 не установил, каким образом определяются правила отнесения зданий и сооружений к классам по функциональной пожарной опасности. (ФЗ-123 ст.32 п.2 скорее всего законодатели просмотрели ошибку). 2. Имеются разногласия по определению этажности, площади этажа с учетом степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности в СП 2.13130.2009 и СНиП 31-06-2009 (примеры: п. 6.8.1 СП и п.6.64 СНиП, п. 6.8.25 СП и п.6.34 СНиП) Вывод: принимать планировочные показатели с наибольшими параметрами. 3 этажа, С0, I степень огнестойкости Площадь этажа(отсека) не более СНиП Ф3.1 табл 6.6 2500 кв.м Ф3.5 табл. 6.7 3500 кв.м СП Ф3.1 табл 6.11 2500 кв.м Ф3.5 табл. 6.10 2500 кв.м Принимаю Ф3.5 с площадью отсека до 3500 кв.м. ![]() Реально я бы принял Ф3.1 с отсеком Ф3.5 Необходимость АСПТ зависит от площади торговых и наличия пожарной нагрузки в помещениях третьего этажа. Отклонения от норм можно обосновать расчетом пожарного риска. Последний раз редактировалось guran, 01.03.2010 в 06:32. |
|||
![]() |
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
исходники трудночитаемы. Из 3-х этажей сколько этажей офисов, а сколько торговля? Если на всех этажах есть торговые помещения, то на пож. отсеки можно не обращать внимания, так как цитирую: ...в зданиях предприятий торговли высотой 3 этажа и более...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22
|
to Максим Ющенко:
I этаж здания площадью 600 кв.м из них торговая площадь(торговые залы) 270 кв. м остальное административно-бытовые помещения (для торг. залов). II этаж 600 кв м торг. площадь 275 кв м остальное админ. бытовые. III этаж 600 кв. м офисы Guran: "Реально я бы принял Ф3.1 с отсеком Ф3.5" Какой же тогда все-таки класс будет у всего трехэтажного здания? Ф 3.1 с обязательным пожаротушением или берем два отсека: двухэтажный Ф 3.1 и одноэтажный Ф 3.5 и рассматриваем на оборудование АСПТ (откидывая при рассмотрение одного отсека другой).
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. Последний раз редактировалось Turbo D, 01.03.2010 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Собственно при чем тут размышления про классы по функциональной пожарной опасности? Торговых этажей 2, площадь не превышает допустимой для пожарного отсека. Третий этаж - отдельный пожарный отсек.
Вывод - АУПТ не требуется. Обоснование: Рассматриваемое здание относится к зданиям предприятий торговли двух этажным общей площадью менее 3500 м2. Решения приняты с учетом положений пункта А.2 "Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа." Внимательным образом следует изучить лестничные марши на 3 этаж, возможно их потребуется отделять водяными завесами Последний раз редактировалось Vlad®, 02.03.2010 в 20:24. |
|||
![]() |
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Автоматическое пожаротушение. УПОС. С чего начать | Александр Шевелев | Инженерные сети | 16 | 29.09.2009 14:40 |
Вопрос по автоматическим системам пожаротушения | Yuzer | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.05.2009 18:35 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |