Как в ЛИРЕ задать КЭ типа плиты
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 4241
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никак. Лира определяет минимальный поцент армирования в элементах плиты и оболочки. Тип оболочка отличается от типа плиты только наличием мембранной составляющей группы внутренних усилий, что лишь уточняет подбор арматуры.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Тип "Плита" не учитывает напряжения Nx, Ny, Txy. Вследствие этого армирование уменьшится (в случае наличия данных сил в схеме ессно)
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 30 | 12.08.2013 14:01 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
как задать 262 КЭ в лире для сжатых связей в металлическом каркасе | Ded72 | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.06.2009 15:47 |
как задать воду в лире? | hellgirl | Лира / Лира-САПР | 10 | 20.05.2009 21:14 |
Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире? | Marta!!!!!!!! | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.03.2008 14:20 |